避雷器爆炸引起进线柜烧毁
wangsj813
wangsj813 Lv.2
2007年07月02日 16:49:03
只看楼主

10KV系统,3150A西门子3AH2真空断路,KYN28进线柜。避雷器爆炸起火。发生事故时,三声巨响,一声大,二小。事故现场看图片。高手可以帮分析下原因。系统内有消弧消谐柜,柜内主回路三相保险都击穿。真空接触器A相烧坏,触头粘连。查看消谐装置记录,经常有金属接地故障。但系统正常运行一个多月。

10KV系统,3150A西门子3AH2真空断路,KYN28进线柜。避雷器爆炸起火。发生事故时,三声巨响,一声大,二小。事故现场看图片。高手可以帮分析下原因。系统内有消弧消谐柜,柜内主回路三相保险都击穿。真空接触器A相烧坏,触头粘连。查看消谐装置记录,经常有金属接地故障。但系统正常运行一个多月。

1183366155939.jpg

免费打赏
wangsj813
2007年07月02日 16:50:23
2楼
还有
回复
wangsj813
2007年07月02日 16:52:38
3楼
再来
回复
wangsj813
2007年07月02日 16:56:11
4楼
接着来
回复
wangsj813
2007年07月02日 16:58:44
5楼
进线柜为下进线。后有背包。
回复
loukangbiao
2007年07月02日 19:20:56
6楼
顶一下,请高手分析.
回复
lhjun150212
2007年07月02日 20:17:00
7楼
1.避雷器长期过电压造成避雷器失效短路
2.避雷器选择有问题,电压选的低
3.避雷器本身质量问题
回复
csw2001
2008年08月15日 12:09:32
8楼
你用的应该是过电压保护器吧?应该是产品本身质量问题