10KV系统,3150A西门子3AH2真空断路,KYN28进线柜。避雷器爆炸起火。发生事故时,三声巨响,一声大,二小。事故现场看图片。高手可以帮分析下原因。系统内有消弧消谐柜,柜内主回路三相保险都击穿。真空接触器A相烧坏,触头粘连。查看消谐装置记录,经常有金属接地故障。但系统正常运行一个多月。