请高手指点:剪力墙平面布置问题
cxw429
cxw429 Lv.4
2012年11月06日 17:05:38
只看楼主

这是本人工作3年时干的第二个剪力墙住宅,七度0.15g、三组、二类场地,17层总高51.45m现在回头看有一下存在几点问题,心里始终觉得不安请大家把把关。 1.纵向外墙因为建筑窗洞的要求无法设整片剪力墙因此大多是小墙肢,试算时内纵墙布置稍多就会出现扭转周期比超标,因此内纵墙也布置的不多。 2.横向因为建筑总长较长为了控制位移角、位移比、周期比等参数要设比较多的墙才能满足,这就造成横向墙看起来比纵向多。

剪力墙布置.JPG
3.横墙连梁为避免超筋高度取到了1500高(当时还没有双连梁等措施)
4.审图提出横向侧移刚度比纵向大(1.5倍),经答复考虑X、Y周期和剪重比接近就放过了。
身处小院身边高手不多本人一直在黑暗中摸索前行,望高手多多指点不胜感激!
主要控制参数如下:

项目

规范限值

计算值

X

Y

最小楼层侧向刚度比

1.0

1.0

1.0

层间受剪承载力比

0.80

0.97

0.96

T01/T1

0.9

0.775

楼层最小剪重比

0.024

0.373

0.383

有效质量系数

90%

99.50%

99.62%

弹性层间位移角最大值

1/1000

1/1193

1/1035

楼层最大水平位移与该楼层平均值的最大比值Ratio-(*)

1.2

1.08

1.21

楼层最大层间位移与该楼层平均值的最大比值Ratio-D*

1.2

1.21

1.21


剪力墙布置.JPG

免费打赏
songfangyun
2012年11月08日 17:09:48
22楼
请问高层的刚重比你们一般控制在多少左右?
谢谢!
回复
dissypuppet
2012年11月08日 19:34:29
23楼
墙多了,中间的那个一字墙看着就不顺眼。你要把剪力墙布置形成筒,这样刚度比较好
还有连梁本来就是用来破坏的,你还把刚度做这么大,有必要么?
回复
sunshiyu1234
2012年11月08日 19:51:44
24楼
回复
sunshiyu1234
2012年11月08日 19:55:47
25楼
回复
cxw429
2012年11月08日 20:44:56
26楼
谢谢各位兄弟的回复
这一套图盖两栋楼,都已经完工了没什么好纠结的
发上来的目的主要是想让有经验的人看看,给点建议我好总结经验教训以后尽量做的合理些
施工中其中有一栋出了点小插曲:横墙剪力墙结构洞施工单位只留了加强区以下,加强区以上没留。
回复
122-wyx
2012年11月08日 21:39:53
27楼
以本人不多的经验看来,没有实质的大问题
回复
alei1979
2012年11月08日 23:18:37
28楼
墙太多 7度一般6-8米 虚弱中间的 逢角布墙
回复
wenskobe
2012年11月09日 00:20:23
29楼
我也在想这个问题
回复
大山123456
2012年11月09日 09:02:28
30楼
参数指标看,没有问题
回复
加班不画图
2012年11月09日 10:42:38
31楼
7度区18层一般都不需要整片墙的长墙,只要控制短肢墙承担的倾覆力矩所占的比例小于30%就行,应尽量避免梁与剪力墙平面外搭接,中间的那个一字墙看的有点别扭。考虑双向地震时,就不需要考虑偶然偏心了。