请高手指点:剪力墙平面布置问题
cxw429
cxw429 Lv.4
2012年11月06日 17:05:38
只看楼主

这是本人工作3年时干的第二个剪力墙住宅,七度0.15g、三组、二类场地,17层总高51.45m现在回头看有一下存在几点问题,心里始终觉得不安请大家把把关。 1.纵向外墙因为建筑窗洞的要求无法设整片剪力墙因此大多是小墙肢,试算时内纵墙布置稍多就会出现扭转周期比超标,因此内纵墙也布置的不多。 2.横向因为建筑总长较长为了控制位移角、位移比、周期比等参数要设比较多的墙才能满足,这就造成横向墙看起来比纵向多。

剪力墙布置.JPG
3.横墙连梁为避免超筋高度取到了1500高(当时还没有双连梁等措施)
4.审图提出横向侧移刚度比纵向大(1.5倍),经答复考虑X、Y周期和剪重比接近就放过了。
身处小院身边高手不多本人一直在黑暗中摸索前行,望高手多多指点不胜感激!
主要控制参数如下:

项目

规范限值

计算值

X

Y

最小楼层侧向刚度比

1.0

1.0

1.0

层间受剪承载力比

0.80

0.97

0.96

T01/T1

0.9

0.775

楼层最小剪重比

0.024

0.373

0.383

有效质量系数

90%

99.50%

99.62%

弹性层间位移角最大值

1/1000

1/1193

1/1035

楼层最大水平位移与该楼层平均值的最大比值Ratio-(*)

1.2

1.08

1.21

楼层最大层间位移与该楼层平均值的最大比值Ratio-D*

1.2

1.21

1.21


剪力墙布置.JPG

免费打赏
hhl-roy
2012年11月09日 14:14:39
32楼
你这个最小剪重比 是不是写错了 这么吓人!!!!!!!!!!!!
回复
hajianyu
2012年11月09日 15:45:21
33楼
感觉没多大问题嘛(没来得及看模型)
计算结果也可以啊。
至于你说纵向墙上,现在的住宅基本上都这样嘛。。建筑限制太多
回复
cxw429
2012年11月09日 16:39:14
34楼
呵呵细心人,这是送审计算书里的内容手填时小数点点错了。
回复
foreigner_2007
2012年11月09日 16:54:18
35楼
中间分缝吧,好算些,长宽比太大了
回复
结构老卢
2012年11月09日 17:23:12
36楼
周期比超限不是因为内纵墙多,而是你抗扭的主要位置是两端的山墙,你的楼是长方形的,南北外墙抗扭不明显。
回复
chenzhrg
2012年11月09日 17:49:24
37楼
新手,学习了!
回复
wxoneleaf
2012年11月09日 22:34:50
38楼
路过,学习了
回复
zyh2004
2012年11月10日 09:41:45
39楼
有没有考虑采用框架-剪力墙结构,如果柱布置的位置合理,应基本不影响建筑室内使用
回复
anddy2
2012年11月10日 11:50:01
40楼
学习下,自己没有单独的完成过剪力墙结构
回复
mr29
2012年11月10日 16:38:25
41楼
建筑方案有很大关系,可以说起决定性作用,琐碎的户型再高的高手也白搭,甭纠结,地震来了还不知道啥样呢。