厂房的层数、面积和平面布置
yibubu
yibubu Lv.2
2022年12月14日 11:44:44
来自于建筑规范
只看楼主

------层数和面积分隔线------ 《建规》的思路主要是根据物质的不同生产火灾危险性类别,对厂房的耐火等级、层数和建筑面积做出规定,有利于防止火灾蔓延扩大,减少损失。在设计厂房时,要综合考虑安全与节约的关系,合理确定其层数和建筑面积。此处所讲的面积是指每个防火分区的最大允许建筑面积。 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积如下图,重点关注甲、乙、丙类物质,本文相关内容也围绕甲乙丙类物质展开。

------层数和面积分隔线------

《建规》的思路主要是根据物质的不同生产火灾危险性类别,对厂房的耐火等级、层数和建筑面积做出规定,有利于防止火灾蔓延扩大,减少损失。在设计厂房时,要综合考虑安全与节约的关系,合理确定其层数和建筑面积。此处所讲的面积是指每个防火分区的最大允许建筑面积。
厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积如下图,重点关注甲、乙、丙类物质,本文相关内容也围绕甲乙丙类物质展开。
图片
上表中,可以看出以下几点内容:

有了“表头”列举,再填充面积数值,记忆起来便容易一些了,如下表,数字可按千位数记忆。同时,高层的防火分局面积均为多层的一半。
图片
除了防火分区表格内容外,考虑到个别工艺厂房(如联合厂房)面积、各工艺火灾危险性差异等原因,《建规》也给出了一些特殊情况,包括:

/考虑到亚麻厂房不仅火灾载荷大,而且历史上曾经发生过伤亡重大的粉尘爆炸事故。因此,亚麻厂房要求不放松。其他纺织厂房如需增加面积,则应特别对个别工段实施防火分隔。/
图片
图:哈尔滨亚麻厂粉尘爆炸事故调查现场

/按火灾危险性分类,谷物筒仓工作塔为乙类,当耐火等级为二级时,多高层厂房层数为6层。考虑到筒仓不比普通厂房建筑,筒仓高度高,附属的作业塔高度也很高,考虑到塔内作业人员少,此处放宽层数限制,不拘泥于6层。/

图片
图:某烟厂生产联合厂房

图片
图:某公司车间内的反应釜操作检修平台
除了以上特殊调整情况外,当 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按防火分区面积表的规定增加1.0倍。
做出此项调整,主要是基于自动灭火系统能及时控制和扑灭防火分区内的初起火,有效地控制火势蔓延。运行维护良好的自动灭火设施,能较大地提高厂房和仓库的消防安全性。
图片
图:设置有自动灭火系统的场所
当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限
厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。但局部区域包括所增加的面积均要同时设置自动灭火系统。为防止系统失效导致火灾的蔓延,还需在该防火分区内采用防火隔墙与未设置自动灭火系统的部分分隔。
图片
图:局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积按该局部面积的1.0倍计算

------平面布置分隔线------
平面布置条款是应试出题较多的条款,日常消防检查中,也通常会遇到此类问题,包括厂房内不按规定设置休息室办公室等。

图片
图:厂房内严禁设置员工宿舍

图片

图片

/实际检查使用危险化学品企业当中,通常设有一个危险化学甲类中间仓库,对于此类仓库,可对应与此条实施检查。/

-END-

知识点:厂房的层数、面积和平面布置

厂房电缆层消防平面布置图

相关推荐

APP内打开