大家知道,工业建筑平面布置是每年的消防注册考试中一个非常重要的知识点。这个知识点看似复杂、难记,但是通过我们给大家总结的一张表格,相信大家会很快地记住。 下面我们来看看这张表格吧 办公室 休息室
大家知道,工业建筑平面布置是每年的消防注册考试中一个非常重要的知识点。这个知识点看似复杂、难记,但是通过我们给大家总结的一张表格,相信大家会很快地记住。
下面我们来看看这张表格吧
办公室 休息室 |
厂房 |
1.办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。 2.办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 |
仓库 |
1.办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。 2.办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 |
|
地下 |
甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。 |
|
员工 宿舍 |
员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内 |
|
中间 仓库 |
1.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量。 2.甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板与其他部位分隔。 3.丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。 |
|
中间 储罐 |
厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5 m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。 |
|
变、配电站 |
1.变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 2.供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用固定甲级防火窗。 |
这个表格就是
工业建筑平面布置的要求
大家记住了吗?
相关资料推荐:
工业厂区建筑平面布置图
https://ziliao.co188.com/d62353075.html
知识点: 工业建筑平面布置