总平面布局与平面布置检查考点总结
土木工程搬运工
2022年10月09日 13:16:58
只看楼主

通过对本章的学习,了解建筑分类的标准、耐火等级的判定依据、总平面的布局、建筑内部平面的布置的及常见灭火救援设施的设置等基本知识,并掌握对总平面布局与平面布置开展防火检查的具体内容和方法。

通过对本章的学习,了解建筑分类的标准、耐火等级的判定依据、总平面的布局、建筑内部平面的布置的及常见灭火救援设施的设置等基本知识,并掌握对总平面布局与平面布置开展防火检查的具体内容和方法。


1

 建筑分类和耐火等级

工业建筑包括单层、多层及高层厂房和仓库,其中,火灾危险性类别分为甲、乙、丙、丁、戊类。民用建筑包括住宅建筑和公共建筑,其中,高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积分为一类和二类。


考点1 民用建筑分类(见下表)


图片


1、建筑高度

1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。

2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。

3)同一建筑有多种形式屋面,按上述方法分别计算后,取最大值。

4)对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有安全出口,且沿建筑两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,分别确定各自的建筑高度。否则,按其中最大者确定。

5)局部突出屋顶的瞭望塔等辅助用房占屋面面积不大于 1/4 时,不计入建筑高度。

6)住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于 2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外或地下半地下室的顶板面高出室外设计地面高度不大于 1. 5m,不计人建筑高度。


2、建筑层数按自然层数确定,应注意:

室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的地下室或半地下室,建筑底部设置的室内高度不超过 2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、高出屋面的楼梯间等,不计人建筑层数。


考点2 工业建筑火灾危险性分类(见下表)


类别

火灾危险性特征



1.闪点< 28℃液体,2.爆炸下限<10%气体



1.闪点≥28℃至< 60℃液体,2.爆炸下限≥10%气体



1.闪点≥60℃液体,2.可燃固体



使用或加工难燃烧物质的生产



使用或加工不燃烧物质的生产



1、厂房的火灾危险性

1)同一厂房有不同火灾危险性时,按火灾危险性较大部分确定。

2)火灾危险性较大部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5%;丁、戊类厂房的油漆工段小于 10%;或采取了有效防火措施,按火灾危险性较小部分确定。

3)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,喷漆空间保持负压、设置可燃气体探测报警或自动抑爆系统,油漆工段占防火分区面积的比例不大于 20%,按火灾危险性较小部分确定。


2、仓库的火灾危险性

1)同一仓库储存不同火灾危险性物品,按火灾危险性最大物品确定。

2)丁、戊类储存物品的火灾危险性,当包装重量大于物品重量的 1/4 或体积大于物品体积的 1/2 时,按丙类确定火灾危险性。


考点3 建筑耐火等级

建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能,由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定,分为一级、二级、三级、四级。


建筑构件的燃烧性能和耐火极限分级如下:

一级:主要构件,都是不燃烧体。

二级:主要构件,除吊顶难燃,其余都是不燃。

三级:主要构件,吊顶、非承重隔墙难燃,屋顶承重构件“工业建筑难燃、民用建筑可燃”,其余均为不燃。

四级:主要构件,除防火墙不燃,其余难燃或可燃。

木柱承重且以不燃烧材料作为墙体,按四级确定。


考点4 耐火等级与建筑分类的适应性

1、厂房和仓库

1)使用、储存特殊、毒重物品时,不低于二级。

2)高层厂房,甲、乙类厂房,使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,油浸变压器室、高压配电装置室,锅炉房,高架、高层、甲类、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,粮食筒仓,不低于二级。


2、民用建筑:

地下、半地下和一类高层建筑,不低于一级;单层、多层和二类高层不低于二级。


3、地下、半地下和高层汽车库,应为一级。


考点5 最多允许层数与耐火等级的适应性

图片

1)厂房:二级乙类厂房最多 6 层;三级丙类厂房最多 2 层;三级丁戊类厂房最多 3 层;四级丁戊类厂房只能 1层。


2)仓库:甲类仓库,三级乙类仓库,四级丁戊类仓库,只能 1 层;三级丁戊类仓库最多为 3 层。


3)民用建筑:多层三级民用建筑,最多 5 层;多层四级民用建筑,最多两层;商店、展览建筑、医院、疗养院的住院部分、教学楼、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂为三级时,层数最多两层;采用四级耐火等级时,只能为单层。


2

第二节 总平面布局

考点6 城市总体布局的消防安全

1)易燃易爆物品的工厂、仓库,甲类、乙类、丙类液体、液化石油气,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。

2)储罐的间距:净距均不得小于 2.0m。

3)街区道路中心线间距离一般在 160m 以内;市政消火栓沿街区道路布置,间距不大于 120m。

4)建筑密集区和棚户区,要建造一级、二级耐火等级的建筑;对暂时不能拆除重建的,可划分面积不大于 2500㎡的分区,各分区之间留出不小于 6m 的通道或设置高出屋面不小于 50cm 的防火墙。对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,增加给水管道管径和市政消火栓,或修建容量为100~200m3的消防蓄水池。


考点7 火力发电厂

1)厂区选址。厂区应布置在地势较低的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较高的边缘地带。厂区内的点火油罐区,其围栅高度不小于 1.5m,利用厂区围墙做围栅时,实体围墙高度不小于 2.5m。

2)主要出入口。厂区主要出入口不少于两个,位置便于消防车出入。主厂区、点火油罐区及储煤场周围设置环形消防车道。


考点8 钢铁冶金企业

1)厂区选址。储存或使用甲乙丙类液体、可燃气体、明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间,必须布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向的上风侧。

2)围墙设置。煤气罐区四周必须设置围墙,总容积不超过200000m3时,罐外壁与围墙间距不小于 15m,总容积大于 200000m3时,罐外壁与围墙间距不小于 18m。

3)储罐间距不小于 2m。

4)管道敷设。高炉煤气、发生炉煤气、转炉煤气和铁合金电炉煤气的管道不能埋地敷设。氧气管道不得与燃油管道、腐蚀性介质管道和电缆、电线同沟敷设,动力电缆不得与可燃、助燃气体和燃油管道同沟敷设。


考点9 防火间距不足的处理

1)改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。

2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。

3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。

4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。

5)设置独立的防火墙等。


考点10 消防车道

1、防火检查中,通过对建筑消防车道的设置形式,消防车道的净高、净宽、转弯半径和回车场地以及承受荷载的检查,核实消防车道是否满足要求。

1)消防车道形式。常见的消防车道形式有:环形消防车道、尽头式消防车道、穿越建筑的消防车道、与环形车道相连的中间消防车道。


2)消防车道的净宽和净高均不小于 4m,坡度不宜大于 8%。


3)消防车道的荷载。有些情况需要利用裙房屋顶或高架桥等作为灭火救援场地或消防车道时,要仔细核算相应的承载力。


4)消防车道的最小转弯半径。目前,我国普通消防车转弯半径为 9m,登高车转弯半径为 12m,一些特种车的转弯半径为 16~20m。中间消防车道和环形通道相交接处必须满足消防车转弯半径的要求。


5)消防车道的回车场。回车场面积一般不小于12m x12m,高层民用建筑回车场面积不宜小于 15m x15m,重型消防车使用的回车场不宜小于18m x18m,环形车道有两处和其他车道相通,尽头式车道需设回车道或回车场。


6)沿街建筑和设有封闭内院或天井的建筑物。对于沿街道部分的长度大于 150m 或总长度大于 220m 的建筑,设置穿过建筑物的消防车通道。确有困难时,可沿建筑四周设置环形消防车通道。对于设有短边长度大于 24m 的内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车通道。在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车通道两侧,不得有影响消防车通行或人员安全疏散的设施。


2、检查方法

1)沿消防车道全程查看消防车道路面情况,消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不得设置妨碍消防车作业的树木、架空管线等障碍物;消防车道利用交通道路时,合用道路需满足消防车通行与停靠的要求。


2)选择车道路面相对较窄部位以及车道 4m 净空高度内两侧凸出物最近距离处进行测量,以最小宽度确定为消防车道宽度。宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的 5%,且不影响正常使用。


3)选择消防车道正上方距车道相对较低的凸出物进行测量,测量点不少于5个,以凸出物与车道的垂直高度确定为消防车道净高,高度测量值的允许负偏差不大于规定值的 5%。


4)不规则回车场以消防车可以利用场地的内接正方形为回车场地,或根据实际设置情况进行消防车通行试验,满足消防车回车的要求。


5)核查消防车道设计承受荷载及施工记录;查验消防车通行试验报告。当消防车道设置在建筑红线外时,还需查验是否取得权属单位的同意,确保消防车道正常使用。


考点11 消防车登高操作场地

1、消防车登高面的设置

高层建筑至少沿一个长边或周边长度的 1/4 且不小于一个长边长度,连续布置消防车登高面。建筑高度不大于50m 的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔距离不宜大于 30m。


2、消防车登高操作场地的设置

消防车登高操作场地,靠建筑外墙一侧的边缘距建筑外墙不宜小于5m,且不大于 10m。场地的坡度不大于 3%。长度和宽度分别不小于 15m 和 10m。对于建筑高度大于 50m 的建筑,长度和宽度均不小于 20m 和 10m。


考点12 救援设施

1)消防电梯:每个防火分区不少于一台,消防电梯前室或合用前室门不允许用卷帘,消防电梯井、机房隔墙门为甲级门,排水井容量不小于 2m3,排水泵的排水量不小于 10L/s。


2)电梯检查:测量前室面积、通道长度;使用轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于 2 次的通话试验,语音清晰;测试首层直达顶层的运行时间,不超过 1 min。


3)消防救援口:净高和净宽均不小于 1m,间距 20m,窗口下沿距室内地面不宜大于 1.20m,洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口,其宽度不宜小于 0.75m,高度不宜小于 1.80m,并应设有明显标志。楼层的专用消防口应设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。


3

第三节 平面布置


考点13 厂房和中间仓库

1、厂房的布置

1)严禁设置宿舍。

2)甲、乙类厂房不在里面设置办公室、休息室,可贴邻,丙类厂房设办公室和休息室,但要用耐火极限不低于 2.5h 的防火隔墙和耐火极限不低予 1h 的楼板隔开。

3)中间仓库:同一建筑,必须采用同一个的耐火等级。

4)乙级防火门。


2、中间仓库的布置。

有条件时,中间仓库要尽量设置直通室外的出口。检查要求为:

1)对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。当需用量较少的厂房,则可适当调整到存放2 昼夜的用量。


2)对于丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定。


3)对于丁、戊类仓库,必须采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.00h 的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丁、戊类仓库的相关规定。


考点14 仓库

1)严禁设置宿舍。

2)甲、乙类厂房不在里面设置办公室、休息室,并不得贴邻,丙类仓库设办公室用耐火极限 2.50h 的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于 1.00h 的楼板隔开,并设置独立安全出口。

3)乙级防火门。


考点15 民用建筑

1、营业厅主要检查以下内容:

1)设置层数。营业厅不得设置在地下三层及以下楼层;三级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层或二层,四级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层。


2)商品经营种类。营业厅经营、储存和展示商品的火灾危险性不得为甲、乙类。


3)营业厅的防火分隔。当地下商业营业厅总建筑面积大于 20000 ㎡时,必须采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔;对确需局部连通的相邻区域,检查是否采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。


2、托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等其他儿童活动场所

1)与建筑其他部位的防火分隔。设置在其他民用建筑内时,采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于 1.00h 的楼板与其他场所或部位隔开,必须在墙上开设的门应为乙级防火门。


2)设置层数。不得设置地下、半地下(室)内。可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层;三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级建筑的首层。


3)安全出口的设置。设置在高层建筑内时,设置独立的安全出口和疏散楼梯;设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯,即这些场所要有不与其他使用功能或用途空间合用的疏散楼梯或出入口。


3、医院和疗养院住院部分的布置主要检查以下内容:

1)设置层数。不得设置地下、半地下(室)内。三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级建筑的首层。

2)相邻护理单元间的防火分隔。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙分隔,隔墙上的门为乙级防火门,设置在走道上的防火门为常开防火门。


4、教学建筑、食堂、菜市场

主要检查设置层数。这些场所可设在三级耐火等级建筑的首层或二层;四级耐火等级建筑的首层。小学教学楼的主要教学用房不得设置在四层以上,中学教学楼的主要教学用房不得设置在五层以上。


5、剧场、电影院、礼堂主要检查以下内容:

1)与建筑其他部位的防火分隔。剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内,如必须设置在其他民用建筑内时,应至少设置 1 个独立的安全出口和疏散楼梯,并采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。


2)设置层数。宜布置一、二级耐火等级的多层或高层建筑的首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层;设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层。


3)设有固定座席观众厅的布置。设置在高层民用建筑或多层民用建筑的四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 ㎡,且一个厅、室的疏散门不少于 2 个。


6、歌舞娱乐放映游艺场所

歌舞娱乐、放映、游艺场所主要是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉 0K 厅,具有卡拉 0K 功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿室的休息室,和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。主要检查以下内容:


1)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.00h 的不燃性楼板与其他场所或部位隔开,该场所与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门。


2)设置部位。不得布置在地下二层及以下楼层。宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位;受条件限制时,可布置在地下一层,但应检查地下一层地面与室外出入口地坪的高差不得大于 10m。


3)厅、室的布置。“厅、室”,是指歌舞娱乐、放映、游艺场所中相互分隔的独立房间,如卡拉 0K 的每间包房、桑拿浴的每间按摩房或休息室。厅、室之间采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和不低于 1.00h 的不燃性楼板分隔,在厅、室墙上的门均为乙级防火门;建筑面积大于 50 ㎡厅、室的疏散门不得少于两个;布置在地下一层或 4 层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于 200 ㎡,即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加。


7、与其他使用功能的建筑合建的住宅建筑主要检查以下内容:

1)住宅部分与非住宅部分之间防火分隔。采用耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板和耐火极限不低于 2.00h且无门、窗、洞口的防火墙完全分隔;当为高层建筑时,采用耐火极限不低于 2.50h 的不燃性楼板和无门、窗、洞口的防火墙完全分隔,住宅部分与非住宅部分相接处设置高度不小于 1.2m 的防火挑檐,或相接处上、下开口之间的墙体高度不应小于 4.0m。


2)安全出口与疏散楼梯的设置。住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯必须独立设置;为住宅部分服务的地上车库设置独立的疏散楼梯或安全出口。


8、燃油或燃气锅炉房主要检查以下内容:

1)设置部位。锅炉房受条件限制必须贴邻民用建筑时,该建筑的耐火等级不得低于二级,锅炉房与所贴邻的建筑采用防火墙分隔,且未贴邻人员密集场所;必须布置在民用建筑内时,不得布置在人员密集场所所在楼层的上一层、下一层或贴邻。


2)设置层数。锅炉房设置在首层或地下一层的靠外墙部位,如为常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于 6m。采用相对密度(与空气密度的比值)不小于 0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。


3)与建筑其他部位的防火分隔。与其他部位之间采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和不低于 1.50h 的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗须为甲级防火门、窗。


4)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口。


5)储油间的设置。锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于 1m3,且储油间采用防火墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开设的门为甲级防火门。


6)储油罐的设置。布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于 1m3,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门须为甲级防火门。


7)燃料供给管道的设置。在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。


8)设施的配置。锅炉房设置火灾报警装置、独立的通风系统和与建筑规模相适应的灭火设施;燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施。


9、变压器室主要检查以下内容:

1)设置部位。变压器室设有油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关,受条件限制必须贴邻民用建筑时,该建筑的耐火等级不得低于二级,与所贴邻的建筑之间采用防火墙分隔,且未贴邻人员密集场所;必须布置在民用建筑内时,不得布置在人员密集场所楼层的上一层和下一层或贴邻。


2)设置层数。变压器室设置在首层或地下一层的靠外墙部位。


3)与建筑其他部位的防火分隔。变压器室之间、变压器室与配电室之间、变压器室与其他部位之间必须采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗须为甲级防火门、窗。


4)疏散门的设置。疏散门应直通室外或安全出口。


5)变压器的容量。油浸变压器的总容量不大于1260kV·A,单台容量不大于 630kV·A。


6)设施的配置。油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,设置火灾报警装置、防止油品流散的设施和与建筑规模相适应的灭火设施;对于油浸变压器,还应检查其下面是否设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。


10、柴油发电机房主要检查以下内容:

1)设置层数。不得布置在人员密集场所楼层的上一层和下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、一层。


2)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.50h 的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门须为甲级防火门。


3)储油间的设置。检查机房内设置储油间的总储存量不大于 lm3,储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。


4)设施的配置。检查是否设置火灾报警装置;根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定灭火设施的选型,如建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统,机房必须设置自动喷水灭火系统。


11、瓶装液化石油气瓶组间主要检查以下内容:

1)与所服务建筑的间距。当总容积不大于 lm3,且采用自然气化方式供气时,瓶组间可贴邻所服务建筑,但不得与人员密集场所贴邻。

2)设施的配置。总进、出气管道上设置紧急事故自动切断阀。


12、供建筑内使用的丙类液体储罐

主要根据储罐的总容量及埋设方式检查与相邻建筑的防火间距。当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于 1m3,并设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。


13、消防控制室主要检查以下内容:

1)设置部位。消防控制室可设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位,远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房;如单独建造,建筑物的耐火等级应不低于二级。


2)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门为乙级防火门。


3)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口。


4)设施的设置。为避免消防控制室被淹或进水受到影响,须设置挡水门槛等挡水措施,如消防控制室设置在地下时,还须检查是否设置排水沟等防淹措施。


14、消防水泵房主要检查以下内容:

1)设置部位。消防水泵房不得设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不低于二级。


2)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门为乙级防火门。


3)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口。


4)设施的设置。为避免消防水泵房被淹或进水受到影响,须设置挡水门槛等挡水措施,如泵房设置在地下时,还须检查是否设置排水沟等防淹措施。


考点16 人防工程

1、检查内容

是否有下列不允许设置的场所或设施:

1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。

2)使用、储存液化石油气,相对密度(与空气密度比值)大于或等于 0.75 的可燃气体和闪点小于 60℃的液体作燃料的场所。

3)油浸电力变压器和其他油浸电气设备。


2、地下商店主要检查以下内容:

1)设置层数。地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下。

2)商品种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类。

3)营业厅的防火分隔。当总建筑面积大于 20000 ㎡时,应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。需要注意的是,总建筑面积包括营业、储存及其他配套设施等的建筑面积。对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。


3、歌舞娱乐、放映、游艺场所主要检查以下内容:

1)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于 1.00h 的楼板应与其他场所隔开,必须在墙上开设的门须为乙级防火门。


2)设置部位。布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于 9m。


3)设置层数。歌舞、娱乐、放映游艺场所不得布置在地下二层及以下层。当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于 10m。


4)房间布局。一个厅、室的建筑面积不大于 200 ㎡;建筑面积大于 50 ㎡的厅、室,疏散出口不少于 2 个;厅、室隔墙上的门须为乙级防火门。


4、医院病房

人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于 10m。


5、消防控制室主要检查以下内容:

1)设置部位。设置在地下一层,并邻近直接通向地面的安全出口。当地面建筑设有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用。

2)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板应与其他部位隔开。


6、柴油发电机房

除参照民用建筑内设置柴油发电机房的要求进行检查,还需检查以下内容:

1)储油间的设置。储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开,并设置高 150mm 的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。

2)与电站控制室的防火分隔。与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭甲级防火门,二者之间的密闭观察窗达到甲级防火窗性能。


相关资料推荐:

位于徐州市的污水处理厂总平面布置图

https://ziliao.co188.com/d63510729.html



知识点:总平面布局与平面布置检查考点总结


相关推荐

APP内打开