大地下车库基底处于不透水层,是否可以规避抗浮
hlb8306
hlb8306 Lv.3
2012年10月30日 21:06:41
只看楼主

一工程,大地下车库,8米1乘以8米4的柱网。看地勘报告,两层地下室,底板面标高-9.3m,地下水位-1.6m。-5m左右开始为不透水层的黏土层。地勘报告上写了句,若基底处于该不透水层中,在考虑各种措施的基础上可以不考虑抗浮。我个人认为理论上可行,但实际上操作起来比较困难。各位专家有没遇到这样的情况,不想做锚杆或者抗拔桩。甲方对造价要求比较高。

2014年08月26日 11:32:54
12楼
学习了。。
回复
天心月圆
2015年05月19日 11:26:58
13楼
这类情况,就地质而言,不存在需要抗浮的地下水。但是实际会存在这个问题,是设计和施工改造过程中,有可能形成水盆效应。我市这类基坑经常出事。原因是:
勘察说:没有水,
设计说:哦,那不抗浮
施工说:那不做抗浮。
但是实际的工况,会有超挖,回填质量不好。特别是岩石基坑出事最多。因为岩石基坑的超挖缝隙多用碎石回填,成为储水空间。
我的意见:设计不能简单不抗浮,因为你设计的基准条件(施工和业主的做法)达不到。
回复
茶花姑娘。
2015年05月22日 17:54:51
14楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
dengken205
2015年05月27日 07:37:41
15楼


那勘察应明确提出危险及可能性。这事不能推给设计和施工来决定。
回复
houshengtao2005
2015年05月29日 16:31:00
16楼
dengken205 发表于 2015-5-27 07:37 那勘察应明确提出危险及可能性。这事不能推给设计和施工来决定。勘察想在甲方面前卖个乖,但又不想承担责任:P
回复
lijiedsa
2015年06月01日 17:32:54
17楼
10楼的建议比较好,呵呵,个人赞同!
回复