大地下车库基底处于不透水层,是否可以规避抗浮
hlb8306
hlb8306 Lv.3
2012年10月30日 21:06:41
只看楼主

一工程,大地下车库,8米1乘以8米4的柱网。看地勘报告,两层地下室,底板面标高-9.3m,地下水位-1.6m。-5m左右开始为不透水层的黏土层。地勘报告上写了句,若基底处于该不透水层中,在考虑各种措施的基础上可以不考虑抗浮。我个人认为理论上可行,但实际上操作起来比较困难。各位专家有没遇到这样的情况,不想做锚杆或者抗拔桩。甲方对造价要求比较高。

2012年11月01日 11:21:30
2楼
可以参看结构措施,基础分册。
回复
mingyu001
2012年11月01日 11:30:13
3楼
结构技术措施09版7.1.4条有解答
回复
tanchenchi
2012年11月02日 08:22:14
4楼
有电子版的结构技术措施么?
回复
klx163
2012年11月02日 10:04:26
5楼
地勘报告的说法是不合适的
回复
ouyfw71
2012年11月02日 11:40:25
6楼
整体抗浮要考虑计算的。底板可以不考虑浮力
回复
hlb8306
2013年02月19日 14:39:43
7楼
ouyfw71 发表于 2012-11-2 11:40 整体抗浮要考虑计算的。底板可以不考虑浮力不知道是否有依据啊,再说考虑整体抗浮的话,就要考虑锚杆或者抗拔桩之类的东东了。
回复
gan470859152
2013年02月20日 15:03:35
8楼
找个总工确认一下
回复
antkingg
2013年02月20日 18:59:28
9楼
按技术措施做,底板不受浮力,哪来的抗浮
找老总一起确认
回复
weibo_1407111432772
2014年08月04日 08:50:04
10楼
在弱透水层中的基坑,只要基础底面适当铺设小渗管防止渗透压力累积,完全不必要打抗拔锚杆。在基坑开挖过程中,有谁见过坑底弱透水层浮起来了?现在行政型半吊子伪专家学霸严重影响工程设计,往往把施工质量问题归结到设计问题,基坑设计的安全系数已被提高到非常不合理地步,无谓增加工程造价。
回复
设计小兵
2014年08月24日 11:32:33
11楼
如真正处于不透水层是不需要考虑浮力的,但由于钻点布置的间距问题,地下室是否有部分处于透水层呢?