15层框架带桩基含钢量70,偏少?
wcllss
wcllss Lv.2
2007年06月13日 15:12:03
只看楼主

最近做了一个15层框架(带有少量剪力墙),一层普通地下室,钻孔灌注桩25m.8x9m柱网(主楼),附房三层8X8m柱网,下面三层超市,上面办公.先施工单位算出来含钢量70kg/m2,说偏少.请问高手,是否?

最近做了一个15层框架(带有少量剪力墙),一层普通地下室,钻孔灌注桩25m.
8x9m柱网(主楼),附房三层8X8m柱网,下面三层超市,上面办公.
先施工单位算出来含钢量70kg/m2,说偏少.
请问高手,是否?
免费打赏
lybwuhan
2007年06月15日 16:14:45
22楼
个人认为含钢量是一个综合指标,主要看是否经济。混凝土截面大,钢筋当然小。应该看每方混凝土的含钢量
回复
jhwmym
2007年06月15日 16:30:59
23楼
现在做结构的真难,做大了吧,甲方不满意,做小了吧,心里有没底.(大实话呀)

回复
gzx001
2007年06月16日 07:40:13
24楼
近几年房产公司都很重视含钢量这一块 许多公司都把含钢量的限值写入工程设计委托合同里面,并且把基础和上部结构分开限制,超过一定的比例会有相关的扣款条文。因为设计这一阶段的成本控制在整个房产开发成本控制过程中仅次于土地费用和建安成本。而建安成本也是受设计成本影响的。也说明了房产公司对设计成本控制认识的逐步加强。
回复
ouyfw71
2007年06月16日 10:34:21
25楼
含钢量是一个综合指标,主要看是否经济。混凝土截面大,钢筋当然小。应该看每平方米的混凝土的体积量。还应该把上部结构和地下室分开计算。
回复
zqm731030
2007年06月16日 10:57:16
26楼
应该不少了啊,而且我觉得偏多。不知道施工单位为什么说偏少,他们可能越多越好吧。
回复
chang_gm
2007年06月16日 14:08:55
27楼
15层框架另加桩基础
含钢量70kg即使在七度设防区也差不多吧
在6度区绝对不能算少
回复
wcllss
2007年06月16日 14:22:44
28楼
谢谢各位,因为这个房子下面几层是超市,活荷载6,部分取10kn/m2
此地区同样的房子做到80~100kg/m2.
回复
nanchangjiangxi
2007年06月16日 15:12:22
29楼
我觉得偏高。
回复
tnt-8846
2007年06月16日 21:01:28
30楼
钢筋含量主要是跟建筑物的抗震等级有关,一般的抗震等级也就是二、三级;实际上跟本地区设防抗震烈度如:6、7、8度关系并不能直接反映。
因为具体的一个建筑物在同一个地区的抗震烈度条件下,抗震等级是不一样的,而03G101中对钢筋的锚固也是基于建筑物处于何种抗震等级而言,并没有表示对抗震烈度的条件要求。

呵呵!!不知道我说的对不对:)说错了,请高手指正!!!