最近做了一个15层框架(带有少量剪力墙),一层普通地下室,钻孔灌注桩25m.8x9m柱网(主楼),附房三层8X8m柱网,下面三层超市,上面办公.先施工单位算出来含钢量70kg/m2,说偏少.请问高手,是否?
最近做了一个15层框架(带有少量剪力墙),一层普通地下室,钻孔灌注桩25m.
8x9m柱网(主楼),附房三层8X8m柱网,下面三层超市,上面办公.
先施工单位算出来含钢量70kg/m2,说偏少.
请问高手,是否?
2楼
补充一下,6度抗震,二类土.
请指教!
回复
3楼
70kg/m2对6度区、8m左右的柱网来说已经不算少了,
我这也是16层的框架,7度区、7m左右的柱网都要55kg/m2多啊。
回复
4楼
按照<抗规>六度二类土可以不计算抗震,框架结构含钢量70应该是不低了吧.
回复
5楼
本人做的12层纯住宅框剪7度(无裙房和地下室),53kg/m2(除基础外全包),33层住宅剪力墙6度(无裙房有两层地下室),42kg/m2(只是住宅部分的含钢量).
回复
6楼
我去年做的16层,1~3层商业用房,上部为住宅,框剪结构,
7度、7m左右的柱网,含钢量66kg/m2
回复
7楼
谢谢各位的答复,关键是带桩和地下室.
我想这和附房面积是主楼面积的1.6倍和填充墙用加气混凝土有关.
现在做结构的真难,做大了吧,甲方不满意,做小了吧,心里有没底.
回复
8楼
为了凑够二十个字得到一个积分,发这段废话,希望大家谅解.可怜啊
回复
9楼
幸好楼上这位提醒。我才发觉有很多次都是没有超过二十字了。
回复
10楼
楼主能不能说得清楚一点,含钢量指的是柱子还是灌注桩?
回复
11楼
全部都包括,
回复