关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题
yitongdianqi
2012年10月28日 11:05:39
来自于变压器
只看楼主

关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定

关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
免费打赏
electricity
2014年08月07日 20:20:29
64楼
王厚余的话你要理解,他说的前提条件是两个变压器在低压总柜那里一点接地,那用3P。如何分别接地了,进线,母联还是4极好。
回复
q13871628685
2014年09月21日 10:21:26
65楼
实,有些场合里,N极中间多了断路点,不太合适的,故障问题隐患多一道,
回复
co1502093091027
2017年08月07日 16:08:51
66楼
wangxf 发表于 2012-10-31 10:56 我个人觉得联络柜断路器采用4极为妥!如果采用3极断路器,因为N极联通的原因,在其中一段没有供电的时候,若 …你好用四极开关 那控制回路的二次零怎么接 那二次控制零线接上端还是下端
回复
短路以后
2017年08月10日 17:51:52
67楼
单相负荷较多时,我会选择4P。至于N点接触不好,这不在设计考虑范围内。如果N线失去保护的话,危害更大。
回复
bendanbx
2017年08月18日 10:40:14
68楼
有一条规范你可以参考。 民建7.5.3:三相四线制系统中四级开关的选用,应符合以下规定:
1 保证电源转换的功能性开关电气应作用于所有的带电导体,且不得使用这些电源并联;
2 TN-C-S TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四级开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四级开关;
4........
5........
综上,个人认为应该采用四级开关,当一台变压器故障或检修结束后,回复供电的时候N线中可能会产生电流。母联开关切断的瞬间还是可能会有影响。另外条纹解释也有说明,我就不码字了。
回复
lossless
2017年09月20日 09:58:26
69楼
学习了。。。。。
回复
wang171468177
2017年10月06日 21:25:40
70楼
amoi777123 发表于 2012-10-28 21:19 请问区管N极接触不良为什么会过电压呢?N线断了会造成三相电压不平衡,就像星型接法的负载连接,功率大的就会像电阻并联而减小使得功率小的承受的电压就高,所以就会烧毁。
回复
danran806
2017年11月28日 14:58:52
71楼
详见《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065,要求单点接地,进线、母联都是3P
回复
nanjingfenyuanshi
2018年01月31日 10:10:10
72楼

学习了,谢谢楼主。

回复

相关推荐

APP内打开