因地下车库原设计未考虑清洁用水,请问可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水,会引起报警系统误报吗?

因地下车库原设计未考虑清洁用水,请问可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水,会引起报警系统误报吗?
免费打赏
zzx1354
2007年06月12日 12:03:42
12楼


这位仁兄分析的很有道理
顶一下
回复
ziqiangbuxi
2007年06月12日 12:05:19
13楼
可以考虑!
回复
fpx811213
2007年06月12日 13:26:11
14楼
因地下车库原设计未考虑清洁用水,请问可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水,会引起报警系统

不会的……
回复
fpx811213
2007年06月12日 13:28:17
15楼
不过这样做是不允许的哦,
一般情况下,由于这个水是屋顶水箱的水,这个水是不能轻易被动用的……
回复
fpx811213
2007年06月12日 13:33:46
16楼



半年洗一次足够了,因为消防软管卷盘也得半年拉伸检查一次的,到时候是哪个来统筹安排二者时间上一起进行?
回复
lyd2003001
2007年06月12日 17:18:22
17楼
半年洗一次,干嘛一定要看上消防用水呢?临时弄个去不行吗?
回复
wuxinlang
2007年06月12日 17:57:18
18楼
感谢各位仁兄的捧场!我可以告诉大家现在这里是个什么情况,有的兄弟把问题看得简单了一点。我是甲方工程部给排水工程师,我司的物业担心车库到时没清洁用水会引起不便,所以他提议车库要增设清洁用水给水管道。该项目下面裙楼五层是大商场,每层面积近2万平米,地下车库两层总面积就近4万平米,现在商场二次装修已接近尾声,10.1铁定开业。如果真要设清洁用水试问那得浪费多少给排水管道,有必要吗?至于楼上说的临时弄个那就更不现实了,那么大面积不是随便弄个可以解决问题的。至于引起报警或消防水泵启动的事那都不是问题,因为搞卫生的是物业,管这些的同样是物业。我的本意只是如果会引起报警的话通知注意他们事先处理一下就OK了!
回复
飞鱼
2007年06月12日 19:13:33
19楼
我觉得这个要看情况区别

如果有消防稳压泵装置或气压设备之类就要谨慎考虑使用消防用水了,因为消防用水的使用不只是简单的用水了,还会引起一系列消防设备的联动,处置不当可能会造成一些混乱情况。至于你所说的到控制室处理一下不让误报警的方法也不宜使用,因为万一在你清洗的时候确实发生火灾,岂不是更糟糕!?消防系统要考虑的就是各种情况条件。

另一种情况是没有消防稳压设备,只是采用屋面消防水箱和消防水泵联合使用的系统,这种系统消防泵的开启消防设备的报警并不是由水流引起,而是由消火栓箱内的报警按钮实现,所以只要不按下报警按钮自然就不会有火警信号,楼上有人考虑的消防主泵启动的情况也是不可能存在的。
这种情况下从消火栓中取水是不会造成太大影响的,因为所用水量只是储存在消防水箱中的贮水,这部分贮水量还是比较大的,起码有10min的消防用水,最少也有5T以上,用来清洗车库应该足够。而且消防水箱的水量并不是由消防主泵提供,一般是由生活系统提供,水箱水位下降后只要生活系统正常运行,水量是可以及时补充的。

所以在第二种情况下从理论上是可以直接利用消火栓取水进行其它用途的,唯一存在的问题就是用水量的计量和收费,不知两种用水的收费情况是如何的,呵呵,费用上的纠纷也是要考虑的问题。

其实很多小区里就存在住户偷用消火栓水的情况,甚至有饮食店之类把消火栓偷作水源,可是节省了不少水费呢,哈哈。也因此很多小区的物业直接把消火栓系统总阀关死了,免得被人偷用水……当然导致的火灾恶果也是层出不穷