可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水
wuxinlang
wuxinlang Lv.2
2007年06月07日 11:55:25
只看楼主

因地下车库原设计未考虑清洁用水,请问可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水,会引起报警系统误报吗?

因地下车库原设计未考虑清洁用水,请问可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水,会引起报警系统误报吗?
免费打赏
jjplj
2007年06月07日 16:03:46
2楼
不行,消防水不能随便用,只能给消防用,那不是把水箱里的水用完了吗?不知道有没有报警液为?

回复
gpechj02
2007年06月07日 21:54:08
3楼
不能。有稳压系统的会引起消火栓主泵的误动作。
回复
fspankt
2007年06月08日 07:15:56
4楼
不能。消防规范规定只能给消防用
回复
wmc_163
2007年06月09日 01:35:04
5楼
绝对不行,一是用时信号传送到消防值班室报警,经常报警、又无火灾,是要麻痹大意的;二是稳压泵要经常起动,对设备不利;三是占用消防水池水量,真有火灾、水量不够。
回复
libo83876005@co163
2007年06月09日 10:35:23
6楼
不能用,消防主泵启动后会向消防报警室发出报警信号.如果没有稳压设备,主泵频繁启动电机容易过载.
回复
wuxinlang
2007年06月11日 12:06:55
7楼
还是我自己说清楚点吧:我只是在正式营业之前对车库进行大面积清洗时用一下,而车库平时是根本用不着经常冲洗的,半年洗一次足够了,因为消防软管卷盘也得半年拉伸检查一次的。至于报警的事,我可以先到报警室处理一下就OK了,至于消防泵我觉得让它半年启动一次总不会有问题吧,至少半年启动一次消防泵也是有必要的。所以我觉得车库没必要另设清洁用水给水点,理由有三:
一、车库无需经常冲洗,设置了清洁用水点也很少会被用到;
二、车库一般无其它用水设施,给水管道相对集中,因为车库一般面积较大,如果大面积增设清洁用水给水点,给水支管的工程量会很大,加大了工程费用;
三、车库面积大,用水不便于管理,业主可随时随地打开水龙头洗手洗车,容易造成车库大面积的积水,卫生得不到保障。
回复
jjplj
2007年06月11日 14:38:24
8楼
可以在消防测试时直接那消火栓洗,那不更干净?
回复
喋血东京
2007年06月11日 17:31:24
9楼

我觉得可以考虑!
回复
fdx2112
2007年06月11日 21:15:40
10楼
问问消防管理员是否允许?总感到有些违规,不可提倡.
回复
jjplj
2007年06月12日 11:52:30
11楼
害怕是着火的时候报警,报警阀室还以为你在清洗,那你完了
回复

相关推荐

APP内打开