急!我是搞火车站室外给排水的,我这消防管道和生活用水是一个系统,压力为0.45Mpa,PE管公称压力0.8Mpa,请教高人指点,消防管道试压该怎么办,是0.45×1.5呢,还按消防规范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa试压呢!!!
急!我是搞火车站室外给排水的,我这消防管道和生活用水是一个系统,压力为0.45Mpa,PE管公称压力0.8Mpa,请教高人指点,消防管道试压该怎么办,是0.45×1.5呢,还按消防规范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa试压呢!!!
2楼
你说的“消防规范”具体指那本规范 ?
回复
3楼
求高人指点!室外地上式消火栓如何设置永久防撞措施,我干了几个工地,没见过,哪位高人见过请指点一下,采用什么东东和如何施工。
回复
4楼
试验压力可以要求设计院提供,我认为可以按1.5倍来确定试验压力
回复
5楼
这帖子很有意思,我想问一下,有没有室内消火栓系统走到室外的?如果有,我认为这段管道应该按1.4MP试压,如果你仅仅指室外消火栓系统和给水系统公用管线,那么就按照0.45X1.5来试压吧
回复
6楼
虽然不能提供什么解决方法,但是对于我这样的新人来说还是可以学到点东西的。谢谢楼主。目前对这个接触还是比较多,但了解的还不够全面,有没人可以具体介绍下这个东西的特点,市场之类的?
回复
7楼
1.4Mpa吧 要是室内的话
回复
8楼
去看一下设计说明呀,何必这样麻烦
回复