(求助)循环泵变频柜,压力传感器自动控制,一用一备
dkl98901
dkl98901 Lv.2
2007年05月06日 11:03:55
只看楼主

小弟公司接到客户定单,但本人没做过此类工控柜,望大侠指点。设备为空调循环水泵。变频器采用ABB的ACS510系列。控制方式采用一用一备,压力传感器自动控制。无DCS控制。如哪位大侠有类似原理图,可否让小弟参考一下。万分感谢!邮箱地址:dkl98901@126.com

小弟公司接到客户定单,但本人没做过此类工控柜,望大侠指点。
设备为空调循环水泵。
变频器采用ABB的ACS510系列。
控制方式采用一用一备,压力传感器自动控制。无DCS控制。
如哪位大侠有类似原理图,可否让小弟参考一下。万分感谢!
邮箱地址:dkl98901@126.com
免费打赏
tanghaorang
2007年09月11日 11:19:37
22楼

用艾默生的变频器吧.再选项一个温度传感器.具体怎么接线.变频器上都有介绍.这样我想应该是最经济的一种.就是变频贵了一点,传感器几百元就可以搞定.其它的开关,接触器.不能你用什么方法都是要用的.
回复
hanyonsn18
2007年09月12日 14:42:33
23楼
其实用国产的变频器也可以的,比如宁波的乐邦变频器,只要加上手自动转换开关,接触器,远传压力表就可以了,控制功能全部集成了,我在宁波,我厂用了很多乐邦的变频,性能还不错,象这样的柜子一天就搞定了,你不要着急。有事可以给我发邮件联系:hanyonsn18@163.com
回复
电气油子
2007年09月12日 23:52:52
24楼
学习学习,大家讨论才有进步吗/不要对个人有成见
回复
zhaojie20012002
2007年11月18日 02:07:45
25楼
http://co.163.com/forum/content/638_727972_1.htm
回复
zhaojie20012001
2007年11月18日 02:10:20
26楼
http://co.163.com/forum/content/638_727972_1.htm
http://co.163.com/forum/content/638_727972_1.htm
回复
wzfff8@co163
2007年11月21日 20:50:29
27楼
选择对应的压力传感器,调整好变频器的对应控制参数,把传感器的毫安信号或者电压信号输入到变频器模拟输入端,基本上的控制原理都是这样。压力传感器选择的时候,要注意信号传输线做好防干扰措施,避免受到周围环境的影响,使屏蔽双绞线的信号发生衰减或者失真。
至于东方先生说的PLC,我估计是为组成工业以太网远程监控作准备吧。
回复
wdl790623
2008年07月10日 13:01:39
28楼

各位大侠多多学习!
回复
jackyshall
2008年07月14日 16:44:44
29楼
我们是变频器的专业产家,有变频器在循环水泵上应用的丰富经验,
欢迎和我联系:0755-83129827,13602591930,肖先生
www.powtran.com 普传变频器
回复
tigercy1974
2009年02月26日 13:52:39
30楼
还是有些细节的东西要注意。
回复
czx519
2009年03月16日 15:51:16
31楼
用内置PID,把报警继电器设为频率到达报警去控制工频泵的启动
回复