地下车库补风问题!!!
jingpeng0720
2007年04月22日 00:12:54
来自于通风排烟
只看楼主

请问一个始终不明白的问题!地下车库防火分区3000平米,设2个防烟分区,用一个排烟风机!没什么问题!但是,如果这2个防烟分区共用一个补风风机呢?当只有一个防烟分区着火的时候,补风怎么控制呢?补风是往两个防烟分区同时补风的啊,可排烟只是排一个防烟分区的风!请大家帮忙解释一下!

请问一个始终不明白的问题!
地下车库防火分区3000平米,设2个防烟分区,用一个排烟风机!没什么问题!
但是,如果这2个防烟分区共用一个补风风机呢?当只有一个防烟分区着火的时候,补风怎么控制呢?补风是往两个防烟分区同时补风的啊,可排烟只是排一个防烟分区的风!
请大家帮忙解释一下!
免费打赏
toplhc
2007年04月23日 10:21:02
2楼
先问一个问题,如果只有一个防烟分区,你的补风量设计成排烟量的50%和80%是都符合规范要求的,那么你认为此时两种不同补风量时排烟系统的运行是不是应该有区别的呢?区别到底有多大,可能就不是一般设计人员研究的问题,你的设计首先要符合规范,然后就是经验,譬如你50%也是可以的,但是最好是在60%-80%之间

为什么排烟要补风呢?因为考虑是密闭的,如果不补排烟量肯定会受到影响。像你的这种情况,车库的防烟分区以梁来划分,没有完全隔绝,可以利用另一个防烟分区的补风。至于对排烟系统产生多大的影响,那也不是我们研究的范围
回复
wjhjjj
2007年04月23日 18:05:50
3楼
一个排烟风机负责两个防烟分区,火灾时还是正常排烟,也就是说两个防烟分区的排烟口都不关闭,这样行不行?
回复
waj
2007年04月24日 10:04:47
4楼
补风不用分区,按总排烟量的60%来补即可。补风主要是为了使一个相对密闭空间内的空气流动起来。另建议你3000平米可做一个防烟分区来布置(强规是不能大于4000平米),这样控制起来也较方便。
回复
ytk1979
2007年04月24日 12:51:24
5楼
以下是引用waj在2007-04-24 10:04:47.0发表的内容:
补风不用分区,按总排烟量的60%来补即可。补风主要是为了使一个相对密闭空间内的空气流动起来。另建议你3000平米可做一个防烟分区来布置(强规是不能大于4000平米),这样控制起来也较方便。[/quot
但是还是会违规啊
回复
toplhc
2007年04月24日 15:13:15
6楼


可以
回复
toplhc
2007年04月24日 15:13:54
7楼


没有3000一个防烟分区这么一说
回复
wjhjjj
2007年04月24日 15:31:01
8楼


那分不分防烟分区不是都一样?水利计算一样,控制一样?
回复
wjhjjj
2007年04月24日 15:31:58
9楼


规范上说不宜大于2000,也就是说3000为一个防烟分区并不违反规范,一个是可以的吧?
回复
toplhc
2007年04月24日 15:50:07
10楼
对于8楼的帖子没看明白什么意思

对于9楼的帖子:宜的程度不及应,但是实际设计中我们仍然“应该”遵守,不光是这本规范和这一条。而且车库的排烟设计方法和规范条文都是比较清晰明了的,没有突破的必要和迫切性

对于可不可以,以及一定行不行等问题,也是没有争论的必要和迫切性

回复
wjhjjj
2007年04月24日 19:28:40
11楼
一个排烟风机负责两个防烟分区,火灾时还是正常排烟,也就是说两个防烟分区的排烟口都不关闭。
这样如果两个防烟分区在一个防火分区内,那么,一个风机负责两个防烟分区,和把两个防烟分区看成一个防烟分区就是一样的了。因为火灾时,两个防烟分区都在正常的送风排烟,和作为一个分区的排烟量是一样的。而且,控制方面又没有要求,是不是可以说分成两个和看成一个的效果一样,只是多了个挡烟垂壁?再说,现在地下车库的梁基本都大于500mm,连挡烟垂壁都不用了。分和不分的计算,控制都是一样的?
回复