检测单位检测到有一层楼电渣压力焊不合格,要求不得复检请问该怎么处理?
检测单位检测到有一层楼电渣压力焊不合格,要求不得复检
请问该怎么处理?
2楼
按常规应该是作了检测合格后才浇筑砼,不知浇砼了没有。教训!!!
回复
3楼
不知道你那是什么单位要求的不得复检,相关规范规定了,如果第一次检验不合格可以复检一次,但要双倍取样,如果复检不合格,那就是不合格,要返工的.
回复
4楼
同意3楼说法,谁说不准复检的?那家伙懂不懂?
回复
5楼
没错,怎么可以不给复验呢?真是
回复
6楼
质监站好像有这个说法的,我以前单位同事前几天也遇到这个问题,质监站说只有钢筋原材料可加倍复试.
回复
7楼
不可能吧,施工手册上就有说明啊,加倍复检,如果以质检站的说法,叫他试一下,谁能保证焊接就一次100%合格。
回复
8楼
那是什么质检站啊,强烈要求取消
回复
9楼
质监站可取消了,他们做什么吃的呀
回复
10楼
肯定又是那个无聊的监理和业主,什么也不懂,出了一点事情就就要求返工,要这是完全可以再次复检的,
回复
11楼
给质检局送钱啊笨,不会有太大问题的,或者你直接返工,用大榔头把钢筋打断在焊一次阿,这样不也可以吗 。先算下那个更省钱。
回复