我厂的220KW水泵电机又一次烧掉。上次是电机内部进水烧掉。只后是电机内部击穿。现在都不可以正常启动了。现在情况是这样。。在30秒的启动中电流达到(550A)转速变慢。正常运转电流达到(1400)A。请问是不是自藕变压器坏了。要是不是的话应该是什么问题。。谢谢大家了。。
我厂的220KW水泵电机又一次烧掉。上次是电机内部进水烧掉。只后是电机内部击穿。现在都不可以正常启动了。现在情况是这样。。在30秒的启动中电流达到(550A)转速变慢。正常运转电流达到(1400)A。请问是不是自藕变压器坏了。要是不是的话应该是什么问题。。谢谢大家了。。
2楼
你的问题说的比较含糊不清,如果你想进一步说明故障给发个邮件 szwdzddl@163.com
回复
3楼
现在是这样的.我们是用自藕变压器的(60%)启动.在启动降压时候电流达到550A.电机转速还会变慢.过了降压....全压的时候电流是1400A而且电流不下降..不知道是什么原因了.可能会是自藕变压器坏了吗
回复
4楼
全压的时候电流是1400A.....
380V?220V?
如果是380V的肯定电机有问题.
回复
5楼
380V的电压。说明一下啊。启动是负载启动。在启动的时候电压到550A。电机转速变慢(我想是因为负载的原因)全压的时候1400A。并且不下来。
回复
6楼
我想我应该找到原因了.应该是自藕变压器坏了.我现在准备要80%的抽头
回复
7楼
水泵的叶轮锁紧螺母松了,在未上水时电机能正常起动,一旦满负荷则电流迅速上升转速下降,并且容易引起烧自藕变压器。
回复