本人从事检测工作,今受一甲方邀请参与对一工程改造进行评价。 施工方要求甲方更换冷水机组的供回水管,原因是撕开保温棉后发现无缝钢管有生锈现象,估计管内同样生锈,且大楼从1997年开始使用,已经使用10年。甲方认为,大楼是租用的,之前是用作商业写字楼,建筑物内部的电器、给排水、通风空调及消防自动报警等系统基本运行正常。考虑到成本问题,甲方只考虑更换保温棉,以节省开支。 现在甲方邀请我公司对一系列进行评估预算,其他没有问题,只是这个供回水管更换问题本人很少接触,应该从哪个方面着手?请各位指教。

有几个问题:1,无缝钢管的使用寿命一般几年??
2,如何评价该空调供回水管能否继续使用?(能用1年,3年,5年?)
3,有无规范标准检测该供回水管?或者有何手段或者方法?
4,应该从哪些角度进行评价? 如从空调系统使用的角度,运行维护的角度,装修改造的难度, 空调使用耗能的角度 等进行考虑?

多谢各位不吝啬赐教, 跪拜!!

木头上
免费打赏
jhxinxiu
2007年03月31日 23:28:09
2楼
修修补补,刷上油漆,再用个三五年没问题的,如果不放心,锯一段下来,看看还有多少厚,你是做检查的,用超声探伤和测厚也可以啊

当然,水压试验别忘了做

通常十年前的无缝钢管,施工质量还是可靠的,那时候要求镀锌较少.

无缝钢管是咱国内最可靠的型材,因为那年代小钢厂拉不出来