KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁
ken417586678
2007年03月29日 17:41:25
只看楼主

KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁图片: 各位老大,谁做过KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁,进线开关是VD4

KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁


图片:

各位老大,谁做过KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁,进线开关是VD4



1175161283915.jpg

eklyr@co163
2007年03月30日 08:30:13
2楼
可以考虑用2步的程序锁:在计量手车侧壁和柜体的侧壁之间装一个锁,进线断路器的合闸用的转换开关上装一个锁。
计量柜的柜门上不要开手车的摇孔。
回复
shuhawk
2007年03月30日 13:24:35
3楼
还有就是做电气联锁了,在计量手车上加装闭锁电磁铁
回复
langzi168
2007年03月31日 08:34:59
4楼
在计量手车上加装闭锁电磁铁,闭锁电磁铁的电源来自进线柜的高压带电显示器的闭锁点就可以了
回复
ken417586678
2007年03月31日 12:40:25
5楼
学习了,HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
回复
hwc_wy
2007年03月31日 13:44:06
6楼
机械闭锁二楼说的不错,也可以在手车进出的二次防护板上装程序琐
回复
成套毛毛
2007年03月31日 15:54:47
7楼
,完全正确,我顶
回复
gdygyh
2007年04月01日 22:11:35
8楼
计量柜的柜门上不要开手车的摇孔
回复
h.haipeng
2007年04月11日 10:34:20
9楼
请问2楼的,如果进线断路器闸按钮或是操作时采用了手动合闸的方式哪该如何?
应该是用2套(205JS)程序锁,分别将两套锁(能装在面板上的那部分)装在计量柜的中门和下门面板上,将只有锁芯的装在进线柜的下门内面。
操作顺序是:先将计量柜的下门开好,操作计量车到工作位置,开关中门,再将两把程序锁的钥匙放在进线柜下门后,关进线柜下门中门,操作进线断路器。
回复
hwc_wy
2007年04月11日 14:39:06
10楼
不一定要装在柜子上,可以装在手车上,在边护板上开孔,根据你的实际要求是在进还是摇出位置锁住都可以,很简单实用
回复
zhoutouwen
2007年04月21日 12:57:04
11楼
这个叫206JS(镇江诚翔)方案号!
回复

相关推荐

APP内打开