高层住宅项目 18层 带一层地下车库 楼上住宅部分 楼梯间、合用前室 均可自然排烟地下室部分 楼梯间、合用前室没有自然排烟条件按高规 楼梯间可不做送风。是否应该做前室局部正压送风?[ 本帖最后由 wingyongli 于 2012-9-12 14:36 编辑 ]
高层住宅项目 18层 带一层地下车库 楼上住宅部分 楼梯间、合用前室 均可自然排烟
地下室部分 楼梯间、合用前室没有自然排烟条件
按高规 楼梯间可不做送风。
是否应该做前室局部正压送风?
[
本帖最后由 wingyongli 于 2012-9-12 14:36 编辑 ]
12楼
7楼对地下部分的回答是正确的,地上住宅部分 如楼梯间、合用前室 均可自然排烟,则楼梯前室作正压送风系统。
回复
13楼
地下部分如果无自然排烟条件,肯定是要上加压送风的
[
本帖最后由 gaodadan 于 2012-10-2 10:20 编辑 ]
回复
14楼
想仔细回答你的问题,请问:你说的18层的高层住宅楼的层高是多少米?地上檐口高度是多少米?
回复
15楼
按高规,都需要做
回复
16楼
网友朋友好,按《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26-2006 的规定第8.4.14条,仅为地下一层,且为车库或机电设备用房时,可不设置机械加压送风防烟系统。希望对你有所帮助。
回复
17楼
不做肯定有问题,审图会提,消防肯定也会提的!这种情况下一般就在地下室开一个正压送风取风井,然后再地下室挂一台正压送风机即可。
这样的项目我搞了不少了
回复
18楼
按国标是不需要做的,但是《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26-2006 的规定第8.4.14条,仅为地下一层,且为车库或机电设备用房时,可不设置机械加压送风防烟系统。
各地做法可能有不一样,可以咨询审图公司及消防。
回复
19楼
都要做加压送风
回复
20楼
地下室楼梯间如果不满足自然条件必须做机械加压送风防烟,因为地上地下楼梯间实际上是被一层的乙级防火门分为两个隔断,相当于地上地下两部楼梯间,如果前室是楼梯间的独立前室,前室可以不做加压防烟,如果是合用前室,那么合用前室必须做加压送风防烟。消防必须严格按规范来。
回复
21楼
在你提供的条件下,在浙江和江苏是不用做的
回复