2楼
我是广州的,一般消防泵房不设置排烟。平时通风按6次/小时计算。同时设置100%补风。
如果设置排烟,考虑到排烟时的补风不宜超过80%,机械排烟换气次数取到8次以上。建议采用双速风机。
补风不宜超过排烟80%,这个是一个审图工程师的意见。他的解释如下:一般排烟口接管较长,阻力较大,而送风管较短,阻力较小。如果排烟和补风风量相同的话,会造成一部分烟气排不出,影响消防效果。
回复
3楼
消防泵房不需要设置排烟系统。通风4次换气次数足够了。
回复
4楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
回复
5楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;全地下室泵房如何设计排烟、通风。
回复
6楼
通风4次换气就够了。地下室的设备用房通常都不考虑排烟。
回复
7楼
谢谢大家热心讨论,本人受益匪浅。
回复
8楼
刚好有相似的问题,看到楼主的这个帖子,解答了疑问
回复
9楼
根据换气次数来啥,规范里面很清楚哦