【请教】高层住宅合用前室地下室通风排烟问题
wingyongli
wingyongli Lv.2
2012年09月12日 12:15:46
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅项目 18层 带一层地下车库 楼上住宅部分 楼梯间、合用前室 均可自然排烟地下室部分 楼梯间、合用前室没有自然排烟条件按高规 楼梯间可不做送风。是否应该做前室局部正压送风?[ 本帖最后由 wingyongli 于 2012-9-12 14:36 编辑 ]

高层住宅项目 18层 带一层地下车库 楼上住宅部分 楼梯间、合用前室 均可自然排烟
地下室部分 楼梯间、合用前室没有自然排烟条件
按高规 楼梯间可不做送风。
是否应该做前室局部正压送风?

[ 本帖最后由 wingyongli 于 2012-9-12 14:36 编辑 ]
免费打赏
chenjue1986
2012年09月12日 13:12:30
2楼
不满足自然排烟应作机械排烟.但是地下室的前室和楼梯间,说白了我住的小区没看到做.我觉得如果只有地下一层可以不做.如果地下楼层两层以上,我觉得还是做比较好.
回复
zzm999999
2012年09月12日 16:31:08
3楼
不对的。按高规,地下室楼梯间要做防烟,前室可不做。
地下室楼梯间和一层楼梯间之间会有防火门隔开。
回复
jiandan-
2012年09月12日 19:24:57
4楼
这些规范饶舌的,要好好的理解才可以,我都不懂。
回复
xjian7161
2012年09月13日 10:21:40
5楼
按规范地下楼梯间是要做的
回复
paleishi
2012年09月13日 10:55:14
6楼
楼梯那应该要做吧。。。。。。。。。
回复
vincent418
2012年09月13日 14:35:15
7楼
由于高规规定地上与地下的楼梯间须在首层以防火门隔开,故若地下室上首层的那段楼梯,在首层能开2平方外窗时,楼梯间可以自然排烟。但由于前室在地下室内无法自然排烟,故此时前室须加压送风。风量按高规:表8.3.2-4取值。若楼梯间不能在首层开2平方外窗时,地下部分的楼梯间及前室,均须加压送风。
回复
dddinglihua
2012年09月13日 15:56:01
8楼
隔开了的,不满足自然排烟条件,还是得做。
回复
tiary112
2012年09月14日 10:44:19
9楼
按《高规》
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
自己套吧。
回复
paleishi
2012年09月14日 11:02:34
10楼
有这个必要,但是之前你得仔细分析分析。
回复
dinghaibin
2012年09月14日 11:05:57
11楼
楼梯间要是送风,前室就不用送风了
回复

相关推荐

APP内打开