请帮我看一下这个地下室的通风排烟该怎么设计。
wxming112
wxming112 Lv.3
2008年06月17日 20:35:09
来自于通风排烟
只看楼主

有一个高层建筑的地下室,请各位高手帮我看一下,这个地下室的通风排烟该怎么做。其中,消防控制室有一人值班,活动用房,以后打算用作洗衣房。主要是哪些房间需要排气,哪些房间需要送风。各房间独立送排风,还是集中送排风。

有一个高层建筑的地下室,请各位高手帮我看一下,这个地下室的通风排烟该怎么做。其中,消防控制室有一人值班,活动用房,以后打算用作洗衣房。主要是哪些房间需要排气,哪些房间需要送风。各房间独立送排风,还是集中送排风。

1213707184936.jpg

3405e1cf5c41161f6211.rar
402 KB
立即下载
免费打赏
toplhc
2008年06月18日 14:20:23
2楼
一、排烟
1、从你这张图上看,内走道超20米,要考虑排烟
2、超过50平米的活动用房属经常有人停留,要考虑排烟

二、通风
1、活动用房及消防控制室要考虑人员新风量
2、配电间、电信间要考虑通风
3、泵房要考虑通风

三、建议
1、不管你活动用房将来做什么,现在的设计要以现在标注的功能为准,适当考虑将来的用途。你看能不能将活动用房写成库房,不可燃库房,相对来说这样好处理然后加大通风量

2、方案:泵房、电气用房、活动室原则上能各自独立考虑比较好,但是这个地下室小,从土建的角度来说不大可能,需要结合一层平面综合考虑,哪些机械补风,哪些自然补风
回复
wxming112
2008年06月18日 22:31:24
3楼
多谢版主指导,我再综合考虑一下。
回复

相关推荐

APP内打开