【请教】小高层地下室楼梯间通风排烟问题
mlp146
mlp146 Lv.2
2012年08月06日 10:58:27
只看楼主

小弟近期一个小区11层,半地下室一层,审图提出地下室楼梯间不能自然通风,不知怎么处理,我觉得这个楼梯间与地下室走廊相连走廊开有窗,可以通风,审图说不行,让设置防烟楼梯间,或者设置窗井,不知各位有没有其他办法,另外,能不能把地下室设成封闭楼梯间,单独送风,或者直接一层出口拉齐,直通室外,能不能解决这个问题?

小弟近期一个小区11层,半地下室一层,审图提出地下室楼梯间不能自然通风,不知怎么处理,我觉得这个楼梯间与地下室走廊相连走廊开有窗,可以通风,审图说不行,让设置防烟楼梯间,或者设置窗井,不知各位有没有其他办法,另外,能不能把地下室设成封闭楼梯间,单独送风,或者直接一层出口拉齐,直通室外,能不能解决这个问题? 地下室.jpg 1层.jpg

地下室.jpg


1层.jpg

绿建
2012年08月08日 10:54:01
2楼
我们这都是做个单独的窗井 从一层入口处台阶的侧面排烟的
回复
tjshcdc
2012年08月08日 14:20:35
3楼
地下一层单独加压送风~
回复
jeeuuj
2012年08月08日 15:06:44
4楼
地下室地面到室外地面超过10米就要做防烟楼梯间,小于10米可以做封闭楼梯,但是必须通风采光,如果满足不了,则需要做防烟楼梯间”
详低规 5。3。12的第5条 及低规 7。4。2的第1条
高规 6。2。2的第1条
回复
jeeuuj
2012年08月08日 15:10:10
5楼
上海防排烟 未命名.jpg
回复
dywh12345678
2012年08月08日 15:25:52
6楼
不知你是哪里的,江苏省住宅标准中8.4.14 高层住宅地上部分楼梯间或前室对外通风采光,地下部分为车库或设备间时,地下一层楼梯和前室不需加压送风
回复
dywh12345678
2012年08月08日 15:28:06
7楼
不知你是哪里的,江苏省住宅标准中8.4.14 高层住宅地上部分楼梯间或前室对外通风采光,地下部分为车库或设备间时,地下一层楼梯和前室不需加压送风
回复
yixia
2012年08月08日 22:07:12
8楼
挖窗井 .
回复
kongmingxuan
2012年08月09日 09:47:30
9楼
1.半地下楼梯不是封闭楼梯间 就是防烟楼梯间
jeeuuj 同学已说的很明确
2. 你这个楼梯间只要有采光通风就可以了
把右侧的阳台删掉 一层下地下室的门开着阳台侧就可以了
实际工程中 这个下地下室的楼梯间基本上都是敞开的
回复
qingdaofeiwu1
2012年08月09日 11:08:47
10楼
设置窗井看来比较必要
回复
sunny7711
2012年08月09日 16:49:36
11楼
设窗井比较合适些。
回复

相关推荐

APP内打开