一会所,地下室面积960平方米,一半面积做了恒温泳池,一半面积做商业,分成了好多小间,类似小型商场。请教问题:1:此地下室排风量如何计算?2:排烟划分N个防烟分区,排烟量按最大防烟分区120立方计算?

一会所,地下室面积960平方米,一半面积做了恒温泳池,一半面积做商业,分成了好多小间,类似小型商场。请教问题:1:此地下室排风量如何计算?2:排烟划分N个防烟分区,排烟量按最大防烟分区120立方计算?
免费打赏
ss7083
2010年12月16日 17:36:40
2楼
排烟划分N个防烟分区,排烟量按最大防烟分区120立方计算;补风不低于排烟的50%
回复
ss7083
2010年12月16日 17:38:26
3楼
平时排风,火灾时排烟。平时的送风火灾时补风
回复
huiqinzzz
2010年12月17日 22:57:53
4楼
学习了~~~ 3楼讲得有道理!!!!!!
回复
toplhc
2010年12月18日 10:42:11
5楼
重点是恒温泳池的通风量确定,影响的因素很多,如空调、采暖形式,气流组织等,不能统一而论。

简单的一个方法,就是可以过渡季节除湿通风量和换气次数比较
回复
toplhc
2010年12月18日 10:42:40
6楼
情况多变,需以实际情况为准。
回复
snail_yin
2010年12月19日 17:04:44
7楼
对于平时排风:
1、首先要关注泳池,泳池的空调形式对于风量影响非常大,如果利用通风除湿,风量则很大,如果设置了除湿热泵,则风量要小很多。
2、商业的通风量原则上保证按空调系统新风量的选择方案确定即可,排风量按新风量的85%考虑。
排烟没什么特别的,按楼主所说的常规设计即可。
回复
ann_haa
2010年12月19日 19:35:42
8楼
3F的有点道理,学习了
回复
grhuatao
2010年12月20日 18:57:15
9楼
三楼说得不错。学习学习。
回复
仙鹤
2010年12月21日 09:37:57
10楼
7楼说的更细:)
回复