请教关于地下室部分通风排烟的问题!
wanglie15963
2010年09月03日 02:40:12
来自于通风排烟
只看楼主

1、位于地下室消防电梯前室的正压送风能否与其他设备间的补风系统合用。(地上部分的消防电梯前室均满足自然排烟要求,仅地下室须加压送风)2、这地下室的楼梯间能否和前室公用一个送风系统的。因为地下的楼梯间与地上部分用防火门隔开了的!地上部分也满足自然排烟要求的。3、地下室内的发电机房和配电房是否需要分别单独设置排烟风机。我以前在哪份资料上看到过,但记得不太清楚,是否真的这样的!4、排烟风机能否放在消防控制室上部,在空间足够的条件下!

1、位于地下室消防电梯前室的正压送风能否与其他设备间的补风系统合用。(地上部分的消防电梯前室
均满足自然排烟要求,仅地下室须加压送风)
2、这地下室的楼梯间能否和前室公用一个送风系统的。因为地下的楼梯间与地上部分用防火门隔开了的
!地上部分也满足自然排烟要求的。
3、地下室内的发电机房和配电房是否需要分别单独设置排烟风机。我以前在哪份资料上看到过,但记得
不太清楚,是否真的这样的!
4、排烟风机能否放在消防控制室上部,在空间足够的条件下!
5、地上商场大空间在怎么样的条件下,需要设排风系统。不对内部空间进行分割,不存在内走道问题!
cnbbzz
2010年09月03日 08:11:21
2楼
1、可以,但是需要分别满足各自的风量及压头要求。
2、楼梯间与前室可以共用系统,但是需要同时满足2者风量及余压控制要求。
3、机电用房建议不要做排烟,没有意义。
4、需要用硬质吊顶隔开,那么如何检修?
5、商场都设着吧。
回复
wanglie15963
2010年09月03日 08:45:53
3楼
谢谢!关于第3条有个问题还想请问下,我问过我的一个同学,他有个政府项目里,也是地下室配电房和发电机房,他原来是在配电房和发电机房弄了个排烟口的,但审查的时候要求分别独立的设置排烟风机!!
回复
wanjun1077
2010年09月03日 13:28:14
4楼
单纯的地下机电用房没必要设排烟,除非你那边上有后勤办公室或者堆放可燃物的房间等,那就要按规范考虑房间及疏散走道的排烟。
回复
pingooo
2010年09月03日 14:53:26
5楼
1、同2楼
2、如果无消防电梯,可以只对楼梯间加压。
3、做排风就行,无需排烟。
4、别这样做!
5、都做。
回复
ccma185
2010年09月03日 15:44:21
6楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
ccma185
2010年09月03日 15:46:22
7楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复

相关推荐

APP内打开