正在做一个11层小高层,顶板高度是34.4米,地下室标高-3.0米,为戊类储藏室,我在我单位是做电气专业的,因为没有暖通专业,所有暖通的活只有我干了,请问大侠们,这个地下室需要做通风排烟吗?
正在做一个11层小高层,顶板高度是34.4米,地下室标高-3.0米,为戊类储藏室,我在我单位是做电气专业的,因为没有暖通专业,所有暖通的活只有我干了,请问大侠们,这个地下室需要做通风排烟吗?
2楼
根据高规9.1.3中的第6条,总建筑面积大于200平方或者一个房间面积大于50平方且经常有人停留或者可燃物较多的地下、半地下建筑或者地下室、半地下室。楼主好好对比看看!
回复
3楼
首先我提出个质疑:你这个戊类仓库是如何界定的。
一般我在设计民用建筑的时候,仓库这种说法基本都是糊弄人的,一般都会按有可燃物来考虑,设置机械排烟系统。
当然,如果就是针对戊类仓库,戊类仓库的定义是常温下使用和加工不燃烧的物质,又是仓库,可以界不界定为:可燃物较多或人员经常停留的房间。这样,就不用设置机械排烟系统,但这基本上市自欺欺人。
回复
4楼
这种情况,最好是保证走廊自然排烟,比如设通风采光井。实在不行,机械排烟设在走廊吧
回复
5楼
你这个情况只要保证内走道的排烟与通风即可
回复
6楼
按楼主的说法、储藏间应该不用做排烟、只要保证走廊满足排烟要求即可,可以自然排厌:做通风采光井;也可以机械排厌。如果不到20米长的话,走廊可以不排烟。
回复
7楼
版主说得对,戊类仓库都是糊弄人的,到时候做什么用途都很难说的,如果最后不做仓库了,又没有排烟,肯定不行的!
回复
8楼
这是哪本高规啊?你用的是新的版本吗?我用的是GB 50045-95
回复
9楼
1.民用建筑中怎么会有真正的戊类库房,就算建筑上写戊类库房,设备专业也不敢按戊类库房做。
2.假如没有采光井之类,不能自然通风的,排烟做不做不说,通风是要做的,这是基本的使用要求。
3.排烟做不做,2L写的很明白,面积符合就要做排烟,另外走道如果超过20m也是要做排烟的。
如果做机械排烟,如果库房面积都不超过50,那排烟口可以仅设置在走道。
回复
10楼
没必要, 虽然现在的戊类储基本都是糊弄人的 这是个干这行的都知道,但是 只要是建筑专业功能设置是这样就完全没必要排烟,除非是有规范要求的内走道。 不过我建议你最好弄个排风井,储藏室门上设置百叶窗或者是侧墙式排气扇
回复
11楼
