【请教】高层住宅合用前室地下室通风排烟问题
wingyongli
wingyongli Lv.2
2012年09月12日 12:15:46
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅项目 18层 带一层地下车库 楼上住宅部分 楼梯间、合用前室 均可自然排烟地下室部分 楼梯间、合用前室没有自然排烟条件按高规 楼梯间可不做送风。是否应该做前室局部正压送风?[ 本帖最后由 wingyongli 于 2012-9-12 14:36 编辑 ]

高层住宅项目 18层 带一层地下车库 楼上住宅部分 楼梯间、合用前室 均可自然排烟
地下室部分 楼梯间、合用前室没有自然排烟条件
按高规 楼梯间可不做送风。
是否应该做前室局部正压送风?

[ 本帖最后由 wingyongli 于 2012-9-12 14:36 编辑 ]
免费打赏
demond07
2012年09月18日 08:49:42
22楼
同意7楼,
若楼梯间不能在首层开2平方外窗时,地下部分的楼梯间及前室,均须加压送风。
回复
demond07
2012年09月18日 09:09:01
23楼
地上住宅部分 如楼梯间、合用前室 均可自然排烟,则楼梯前室作正压送风系统。
学习了!!!!
可以说下出处吗?
回复
xiaofengwork
2012年09月19日 22:35:06
24楼
同意,楼梯间做,前室不做,加大送风量
回复
hy1107918
2012年09月20日 17:04:51
25楼
要我说,只要不满足自然排烟,都要做,以防万一
回复
xuchuanno1
2012年09月24日 10:10:15
26楼
故若地下室上首层的那段楼梯,在首层能地坪上开2平方外窗时,楼梯间可以自然排烟。
若前室在地下室内无法自然排烟,前室须加压送风。
风量按高规:按照表格取值。
若楼梯间不能在首层开2平方外窗时,地下部分的楼梯间及前室,均须加压送风。
回复
lizhi_625
2012年09月26日 11:54:01
27楼
地下室楼梯在一层如能开窗,则只需给地下室合用前室加压。
回复
刘川川
2012年09月26日 16:31:58
28楼
若楼梯间是单独通向车库的,就可不做。
要是地下和地上楼梯+电梯是一个筒体,那么地下的楼梯是要做加压送风的。
保险期间,合用前室也做,只需要做一个系统通过风管分别向楼梯和前室送风就可以。
回复