商场 双电源进线的,2路电源负载变压器容量相加能否超过一路变压器总容量.就是,原来 1路电源 供 1#和3#变压器, 2路供2#和4#变压器,每台变压器1600KVA,4台每台变压器低压柜都有母排联络。现状4台变压器总的容量是1300KVA,现想问一下,现在需要增加设备,增加设备的容量能否超过1路电源的容量(3200KVA),。请高手赐教下。 先谢谢了!
商场 双电源进线的,2路电源负载变压器容量相加能否超过一路变压器总容量.
就是,原来 1路电源 供 1#和3#变压器, 2路供2#和4#变压器,每台变压器1600KVA,4台每台变压器低压柜都有母排联络。现状4台变压器总的容量是1300KVA,现想问一下,现在需要增加设备,增加设备的容量能否超过1路电源的容量(3200KVA),。请高手赐教下。 先谢谢了!
12楼
简单的事不要说复杂了,用数据说话:
如果二路电源现是分列运行,每路变压器容量是3200KVA,想在其中一路停电时,跳开进线合母联,是否可以?
负载每台变压器(母联合上后)小于1600KVA就可以,超过时要看超负荷的情况定,按《变压器运行规程》上“超负荷运行时间”表中的数据执行吧?
如发生过负荷,在下表的允许时间内拉掉不重要的负荷,让变压器不过载。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-7 17:11 编辑 ]
回复
13楼
低压柜通过联络运行时,一般只供一、二级负荷的用电吧?
回复
14楼
都是些牛人,学习中
回复
15楼
问题说的不清楚,上图并说明正常运行状态。再提问题。
回复
16楼
进来学习一下啦。
回复
17楼
请领导原谅我吧,我不是太专业啊,半路出家,所以还需领导,大哥们的指教啊。。
回复