低压柜进线的设备容量和变压器选择
fsfs321654
fsfs321654 Lv.5
2010年05月11日 21:18:04
来自于变压器
只看楼主

1. 低压柜进线的设备容量是怎么得出来的? 是所有设备额定功率相加还是?还有计算电流时如何得来的? 2.看看这些数据之间的关系,麻烦懂的大哥给我把它们之间的关系理一下! 变压器计算: 同时系数: 0.9 安装功率 有功功率 需要系数 功率因数 无功功率 视在功率 1805 1117 0.62 0.83 751 1346 1805 1117 0.62 0.90 210 变压器经济运行取85% 1346/0.85=1583 所以选1600KVA变压器

1. 低压柜进线的设备容量是怎么得出来的? 是所有设备额定功率相加还是?还有计算电流时如何得来的?

2.看看这些数据之间的关系,麻烦懂的大哥给我把它们之间的关系理一下!
变压器计算: 同时系数: 0.9

安装功率 有功功率 需要系数 功率因数 无功功率 视在功率
1805 1117 0.62 0.83 751 1346
1805 1117 0.62 0.90 210
变压器经济运行取85% 1346/0.85=1583 所以选1600KVA变压器
免费打赏
fsfs321654
2010年05月12日 08:17:44
2楼
怎么没有人理我哦!
回复
hyibo1981
2010年05月12日 09:09:12
3楼
错了,视在功率要补偿后的容量,1117/0.9=1241
回复
ylcrzeng
2010年07月07日 15:44:22
4楼
按你的公式用1600KVA变压器没错,就不知道你的用的需要系数对不对
回复
pengdikun2010
2010年07月07日 18:17:17
5楼
:lol