【讨论】动力配电的设备容量和计算容量的差别
huang158360267
2011年03月16日 16:40:14
只看楼主

大家好!请教一下,现在我计算出小区电气图纸上的配电室的设备容量是4000KW,计算容量是2800KW,现在我们需要让电业局的电力设计院设计配电图纸,请问配电室采用的变压器的容量应该参考计算容量来设计吗?

大家好!
请教一下,现在我计算出小区电气图纸上的配电室的设备容量是4000KW,计算容量是2800KW,现在我们需要让电业局的电力设计院设计配电图纸,请问配电室采用的变压器的容量应该参考计算容量来设计吗?
免费打赏
无影
2011年03月16日 17:09:02
2楼
是的,一般计算容量是有功功率,在无功补偿后换算成总的视在功率,这个值一般在变压器容量的70%。通过这个值可以来确定变压器的容量。
回复
enjoyyourself
2011年03月16日 23:50:40
3楼
2楼说的很对,配电室采用的变压器的容量是参考计算容量来设计的。
回复
huang158360267
2011年03月17日 11:51:38
4楼
多谢指点,以后还请多多指教
回复
huang158360267
2011年03月17日 11:52:19
5楼
多谢啊,哈哈,以后还望多多指教
回复
fengyu992
2011年03月17日 16:03:44
6楼
设备容量为设备额定功率累加
计算功率为考虑同时系数后的功率
根据有功率求出视在功率
变压器经济运行为容量的75%
回复
muyuyao
2011年03月17日 16:32:32
7楼
难道你们小区的电气图纸上,连供电部分的设计图纸都没有吗?是设计院出的吗?审图能通过吗?
回复
wuchenghui880
2011年03月20日 09:33:09
8楼
菜鸟不懂额说
回复