急:8万千瓦的设备容量,需要配多大的变压器啊
zsx.727
zsx.727 Lv.7
2011年08月02日 11:24:03
来自于变压器
只看楼主

各位帮帮忙了:现有一工厂设备用电量在8万KW左右,附近有高压35KV,要配电(380V),该用多大多少个变压器呢,电量太大了,都晕了,请各位献计献策,恭候你的箴言!谢谢

各位帮帮忙了:
现有一工厂设备用电量在8万KW左右,附近有高压35KV,要配电(380V),该用多大多少个变压器呢,电量太大了,都晕了,
请各位献计献策,恭候你的箴言!谢谢
zsx.727
2011年08月02日 14:54:12
2楼
补充:要用35KV高压,是不是太浪费了,需要做专门的变电站了,
怎么没人说说呢、
期待……
回复
guojianxin
2011年08月02日 15:29:47
3楼
采取两级变压,设35/10KV总降压变电站,根据计算负荷选取两台主变压器。在负荷侧根据用电情况,设置若干个10/0.4KV变电所。以上方案局限于用电设备全部为380/220V供电的情况。如果有高压设备(一般为6KV),应考虑设35KV/6KV总降压变电站,下设6/0.4KV变电所。供参考。
回复
zsx.727
2011年08月03日 11:55:30
4楼
非常感谢。学习了
回复
wutaixiong
2011年08月03日 12:49:59
5楼
这么大容量,基本上直接让你上110KV的总降了!
如果附近只有35KV的线路,那必须建35KV开闭站,然后可以考虑采用35KV/0.4KV的方案。
回复
xfgdcdg
2011年08月03日 23:20:20
6楼
无语!!!
如此大的容量——35KV无论如何是吃不消的!!!
你的上级变电站有如此大的35KV电源容量吗?
你的上级变电站有如此多的35KV出线间隔吗?
你确定要架设如此多回的35KV线路吗?(每回240平方,每回2万KW,共需4回线路)
你确定线路通道足够吗?

必须上110KV/10KV的总降所,两台主变2*50000KVA,双进线,单母分段。
如此大的容量——也可以上220KV/10KV的总降所,考虑到工厂电工的技术能力,还是不上的好。
回复
chenyc-168
2011年08月04日 12:35:59
7楼
同意楼上意见!
回复
chenyc-168
2011年08月04日 12:37:46
8楼
同意楼上意见!
回复
chenyc-168
2011年08月04日 12:38:16
9楼
同意楼上意见!
回复
dqsam
2011年08月04日 13:56:34
10楼
肯定要建35/10kV的变电所了。得先按手册查各种机械的同时系数。如果都是380V的设备,那就要设置好多台10kV变压器了,还有考虑生产时间段,估计照明得单上一个。
照这个规模,得需要丙级以上的电气设计资质
回复
tiger2006
2011年08月04日 15:21:57
11楼
8万KVA?
35KV够了吗?
可以大概算一下计算电流
回复