急:8万千瓦的设备容量,需要配多大的变压器啊
zsx.727
zsx.727 Lv.7
2011年08月02日 11:24:03
来自于变压器
只看楼主

各位帮帮忙了:现有一工厂设备用电量在8万KW左右,附近有高压35KV,要配电(380V),该用多大多少个变压器呢,电量太大了,都晕了,请各位献计献策,恭候你的箴言!谢谢

各位帮帮忙了:
现有一工厂设备用电量在8万KW左右,附近有高压35KV,要配电(380V),该用多大多少个变压器呢,电量太大了,都晕了,
请各位献计献策,恭候你的箴言!谢谢
免费打赏
zsx.727
2011年08月04日 17:15:35
12楼

似乎和35kv够不够没多大关系吧?
经大家讨论感觉还是先变成10KV,再设多个10/0.4的变配电所好一点。
继续等待……
回复
zsx.727
2011年08月04日 17:23:09
13楼
我想了解一下,10/0.4的变压器最大能做到多大容量呢,(比较成熟的)
35/0.4能做到多大?谢谢
回复
ghb2008
2011年08月05日 14:40:21
14楼
你是么比工厂需要这大的负荷!!
回复
song237358304
2011年08月05日 15:02:00
15楼


同意此说法,主要还是要看附近有没有这么大的负荷给你用哦
回复
wujing269611960
2011年08月05日 15:21:50
16楼
新手学习
回复
hkshaochanggen
2011年08月05日 16:29:31
17楼
当地35KV电网具备输送这么大的容量给你吗?
回复
gracemh
2011年08月05日 17:12:15
18楼
考虑110KV电压进线,35KV进线得看供电距离,太远常年损耗大,不经济
回复
qbw4607
2011年08月05日 21:13:42
19楼
8万KW的设备容量,不是一个小工程。不知道是什么性质的工厂?化工厂?水泥厂?钢厂?或者铝厂?这样的工程不是这里能够解决问题的。不同类型的工厂所需要的主变压器容量和台数也是不同的。
建议楼主找专业设计院,花一笔咨询费,做一个可行性研究报告,然后据此请他们做正规设计。
楼上诸位兄弟的建议,可以听一下,但是要有负责任的结论还是请专业人士以及当地供电局共同研究后决定。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2011-8-5 21:20 编辑 ]
回复
zsx.727
2011年08月06日 11:25:19
20楼
谢谢了。学习
回复
精工设计
2011年08月06日 12:02:11
21楼
容量不小啊,估计得上110KV的总降了,降到10kv。