请解释一下“单相用电设备的不对称容量”的算法
banen321
banen321 Lv.2
2009年10月12日 14:26:56
只看楼主

在施工现场临时用电负荷计算中,有这样一句话“单相用电设备的不对称容量”小于“三相用电设备总容量”的15%时,不必换算那么,显然“单相用电设备的不对称容量”不是“单相设备的总容量”的简单相加请教:“单相用电设备的不对称容量”怎么计算?谁可以给出一个算例呢?谢谢!

在施工现场临时用电负荷计算中,有这样一句话“单相用电设备的不对称容量”小于“三相用电设备总容量”的15%时,不必换算

那么,显然“单相用电设备的不对称容量”不是“单相设备的总容量”的简单相加

请教:“单相用电设备的不对称容量”怎么计算?

谁可以给出一个算例呢?

谢谢!
banen321
2009年10月12日 16:51:21
2楼
有人吗?说一下啦:lol
回复
yujunzhilian
2009年10月12日 21:05:59
3楼
期待有高手指点。
回复
gamineshow
2009年10月13日 02:42:31
4楼
制图法,三相矢量和来确定不平衡电流
回复
zfhwlr
2009年10月13日 16:24:07
5楼
我从网上找的,不知道对不对,你自己看看:

设备容量的确定
设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P'e和S'e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。
以下将分别介绍各种用电设备容量的换算方法。
(1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即:
Pe=P'e
(2)反复短时工作制电动机(如吊车中的电动机)的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率
式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW;
JC——电动机的铭牌暂载率,%;
P'e——电动机铭牌额定功率,kW。
(3)照明设备的设备容量:
①白炽灯、碘钨灯的设备容量Pe,为灯泡上标出的额定功率(W或kW),即:
Pe=P'e
②日光灯的设备容量:当采用电磁镇流器时,考虑到镇流器中的功率损失,应为灯管额定功率P'e的1.2倍(W或kW),即Pe=1.2P'e。
(4)不对称负荷的设备容量,为了维持三相线路上的负荷平衡,应尽量将单相用电设备均匀地分散接到三相线路上或各相线路间。但是绝对维持三相负荷平衡是不可能的,按照一般建筑电气设计导则规定,当单相用电设备总容量不超过三相用电设备总容量的15%时,可近似按三相负荷平衡分配考虑,即三相用电设备总设备容量,等效为单相用电设备总设备容量的3倍,可用式子表示为:
Pe=3Pel 或Pel=1/3Pe
如果单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%,则三相设备容量Pe应按3倍最大相负荷换算,然后再参与负荷计算。
(5)单台设备的计算负荷,可以用于选择设备的负荷线和其控制开关箱中的电器。
回复
wytmltlyh
2009年10月13日 22:36:55
6楼
学习了,谢谢谢学习了,谢谢谢
回复
poplar.sun
2009年10月13日 23:21:24
7楼
同意4楼,求得的应该是零线电流。
回复

相关推荐

APP内打开