供电局审图意见书上要求电容补偿100KVAR,并要求动态补偿,那么,我选用3路(每路三相ABC)单相10KVAR电容器共9只,再选一路三相10KVAR的电容器共1只,这样的话,算不算是100KVAR了?能否达到要求?请各位大吓指教指教.
供电局审图意见书上要求电容补偿100KVAR,并要求动态补偿,那么,我选用3路(每路三相ABC)单相10KVAR电容器共9只,再选一路三相10KVAR的电容器共1只,这样的话,算不算是100KVAR了?能否达到要求?请各位大吓指教指教.
2楼
算.不用那么精确.
回复
3楼
你这样是可以的,建议单相不要太多,容量也不要太大,也可以这么配共补电容采用4个回路10:10:20:30KVAR合计70KVAR;分补用每相*2个回路,用4个头的BCMJ-0.25-15KVAR-3YN两个.开关用YHKC无涌流投切2个,控制器用RC2000-12一台就可以了.
这里有此种补偿装置原理图提供下载:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm
回复
4楼
可以
回复
5楼
谢谢提点
回复