商场 双电源进线的,2路电源负载变压器容量相加能否超过一路变压器总容量.就是,原来 1路电源 供 1#和3#变压器, 2路供2#和4#变压器,每台变压器1600KVA,4台每台变压器低压柜都有母排联络。现状4台变压器总的容量是1300KVA,现想问一下,现在需要增加设备,增加设备的容量能否超过1路电源的容量(3200KVA),。请高手赐教下。 先谢谢了!
商场 双电源进线的,2路电源负载变压器容量相加能否超过一路变压器总容量.
就是,原来 1路电源 供 1#和3#变压器, 2路供2#和4#变压器,每台变压器1600KVA,4台每台变压器低压柜都有母排联络。现状4台变压器总的容量是1300KVA,现想问一下,现在需要增加设备,增加设备的容量能否超过1路电源的容量(3200KVA),。请高手赐教下。 先谢谢了!
2楼
不会数学,怎么也不懂“每台变压器1600KVA,4台每台变压器低压柜都有母排联络。现状4台变压器总的容量是1300KVA”?
回复
3楼
区管,我想问的是 双路电源 的用电量能否超过 单路变压器容量。我在想如果超过了,那万一外线一路停电,那么 2路并一路 负载容量就超载了。。对于这个不太理解,望区管指教下呢。
回复
4楼
就算一路停电,开关切到另一路,增加的负荷也只是那些一级负荷吧。在商场里基本就是一些消防排烟设备了,用不了多少吧。但是如果你们商场里那些商业用负荷也设计成双电源供电的话那就不能超,一切过去一路肯定过载。而且还要统计一下每路的余量,切过去的负荷不能超过余量就行了。
[
本帖最后由 lcy881019 于 2012-9-6 11:39 编辑 ]
回复
5楼
首先变压器具备不具备并联条件,当地电业局是不是不允许并联运行。其次如此大的设备,应该不是10KV供电吧?或者可以讲该负荷分拆开用两台甚至三台变压器运行。
我是新手,不要信啊。
回复
6楼
#1路断电,切除#1路非重要负荷,合上1#、#2母联开关,#2变压器可正常运行。所以就不存在负荷超载了。
回复
7楼
楼主说的应该和变压器并联没有什么关系。
估计也就是单母线分段,3锁2钥匙的形式。1#和2#变供一段母线,3#和4#供一段。
理论上一段母线上的负荷是不允许超过单台变压器容量的,但是在一路供电停电后,总有部分不重要负载是可以通过设置失压脱扣甩掉的,你保证不脱扣的那些负载容量不超过单台变压器容量即可。
回复
8楼
一般10KV的容量限制,在手册第三册是5000KVA,也就是总容量不超过5000KVA,就可考虑10KV的供电。在各地市目前电业局也都有相应的规定,有的是8000KVA,有的是10000KVA,所以这个问题也可通过跟当地供电局的沟通来确定。另外,一般10KV的电缆最粗截面是300mm2,10KV的出线电流是1250A,这些都可以反推10KV所需的容量。本工程的最大容量是3200KVA,在传输距离满足的情况下是可以采用10KV供电的。
回复
9楼
一般保证一二级负荷用电,而不是所有用电。
回复
11楼
多看看大家的见解噢噢
回复