采用电渣压力焊钢筋的接头是否可以不做跨接焊接
mwr1101
mwr1101 Lv.11
2007年03月08日 14:23:48
来自于防雷减灾
只看楼主

设计要求接地引下线利用建筑物的结构柱内两根大于16的钢筋.现土建单位的钢筋接头采用的是电渣压力焊,接头经检测机械性能满足设计要求.安装单位以此为依据,对钢筋接头不做跨接焊接.GB50169-2006第2.4.2条规定,接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定...........请问采用电渣压力焊钢筋的接头是否可以不做跨接焊接.谢谢!

设计要求接地引下线利用建筑物的结构柱内两根大于16的钢筋.现土建单位的钢筋接头采用的是电渣压力焊,接头经检测机械性能满足设计要求.安装单位以此为依据,对钢筋接头不做跨接焊接.GB50169-2006第2.4.2条规定,接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定...........请问采用电渣压力焊钢筋的接头是否可以不做跨接焊接.谢谢!
大胡子
2007年03月08日 17:56:57
2楼
可以不做
回复
heizi0927
2007年03月11日 11:39:42
3楼

是否能提供依据,否则监理恐怕不一定能同意
回复

相关推荐