管道试压问题
longmangxl
Lv.2
2007年02月03日 23:44:36
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
我所在的小区消防管道布设在消防道路旁,消防管道分段试压后,待完全隐蔽后,还用不用系统试压?
我所在的小区消防管道布设在消防道路旁,消防管道分段试压后,待完全隐蔽后,还用不用系统试压?
免费打赏
gpechj02
2007年02月04日 18:47:25
2楼
先弄清楚为什么要试压。
回复
hahaxiao1978
2007年02月06日 09:41:20
3楼
完全隐蔽后,不需要试压的。施工验收规范说的清楚,要求隐蔽前试压。
回复
相关推荐
【求助】试压管道井内给水及采暖的立管,水总灌不满
建筑给排水
2012-04-12 22:01:28
请问有数字控制平衡阀的管道如何试压啊
采暖供热
2012-03-12 11:55:10
工作压力大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道如何试压?
建筑给排水
2011-12-13 15:06:07
消防工程管道安装试压用水量多少
建筑消防给水
2011-12-06 10:47:12
D1.2m玻璃钢管管道试压怎么做?
市政给排水
2011-09-13 09:53:08
农村安全饮水管道需要试压吗
市政工程施工
2011-07-04 16:58:34
求助:日夜温差较大的情况下,对管道试压是否有影响
建筑给排水
2011-04-12 21:21:09
工艺管道试压吹扫施工方案
结构施工图
2011-04-06 09:15:23
关于高层建筑管道分层分区试压与系统试压的理解
建筑给排水
2011-03-11 23:30:29
讨论!暖卫规范中提到管道试压,能用气压试验代替水压试验吗
给排水工程施工
2011-03-10 21:49:03
【求教】关于采暖管道的试压问题
采暖供热
2011-03-09 17:22:43
求助:热水管道试压时候钢板厚度问题
采暖供热
2010-12-09 11:59:23
关于安装预算里面管道试压的问题!
土建工程造价
2010-07-14 19:15:56
消防室外管道试压出现的问题
建筑消防给水
2010-07-09 11:07:40
柔性接口管道试压后背的一些计算方式
市政给排水
2010-06-23 18:48:25
求PVC管施工、管道连接、试压、冲流《产品标准规范》 急
建筑施工
2010-06-05 11:40:29
在线等,求消防管道 试压 严密性及强度的相关数据。
建筑消防给水
2010-05-31 11:25:26
讨论关于管道试压的问题
采暖供热
2010-03-19 06:48:15
管道压力的选择和管道试压压力有关系吗?
市政给排水
2010-01-19 16:31:03
请问消防喷淋管道试压的问题?
建筑消防给水
2010-01-18 22:25:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开