电渣压力焊送检规范上说,同牌号钢筋选择直径大的送,而监理要求所有直径钢筋都得送,到底该怎么做?请指教!

电渣压力焊送检规范上说,同牌号钢筋选择直径大的送,而监理要求所有直径钢筋都得送,到底该怎么做?请指教!
免费打赏
甲方施工员
2012年08月15日 14:54:17
2楼
问下当地检测部门吧,有可能地方要求的严呢
回复
j学生
2012年08月15日 22:35:56
3楼
应该是同一批次所有直径钢筋都要按规定送检,具体按当地要求。
回复
qin.jq
2012年08月16日 19:37:07
4楼
电渣压力焊,同一批次钢筋分不同焊工,每300个头,取样送检。钢筋直径大小和送样没关系,焊接所有直径都要送,楼主所说的规范(电渣压力焊送检规范)没听过,我孤陋寡闻了,我只知道《钢筋焊接及验收规程》。
回复
zlc367510
2012年08月19日 11:00:28
5楼
同规格直径的每300个接头送检一组,OK
回复
ntuszl
2012年08月19日 15:40:55
6楼
是没停过这样的规范,都是焊接的各个型号都送试,同事还送试母材
回复
flyingtrain
2012年08月20日 00:46:08
7楼
楼主你确定没看花眼?
地板说的是正解,而且应是现场取样。
回复
abc1986911
2012年08月20日 16:47:21
8楼
是送检手册上说的
回复
罗纳尔
2012年09月19日 19:14:49
9楼
按监理说的做了,这样事情越详细,责任也就越清晰,在工地混,你懂的!检验也是越严格越好的,按最高标准做呗