计量柜2次线用软线接可以吗
lzzh31
lzzh31 Lv.7
2012年08月14日 10:57:27
只看楼主

计量柜2次线电流互感器选用4平方毫米 电压互感器选用2.5平方毫米 BVR软线行吗我看的计量柜全是用硬线接的 这个那里有规定吗?

计量柜2次线电流互感器选用4平方毫米 电压互感器选用2.5平方毫米 BVR软线行吗
我看的计量柜全是用硬线接的 这个那里有规定吗?
tiana365
2012年08月15日 09:23:49
2楼
和我们公司用的一样
回复
lzzh31
2012年08月15日 15:17:44
3楼
.... 我想问用软线行不行。。。
回复
cz13306196492
2012年08月15日 17:18:56
4楼
其实没有什么行不行,看各个地方供电公司的要求,我们这儿就全都是4平方的硬线,不然不给送电
回复
星湖
2012年08月15日 19:57:32
5楼
那中置柜中PV计量手车呢,硬线做不了
回复
cz13306196492
2012年08月16日 08:08:56
6楼

我们这儿的计量电流和电压都是固定安装的,所以没有做不了的
回复
lzzh31
2012年08月16日 08:34:22
7楼
哦 全凭供电局一言堂啊
回复
ivw2008
2012年08月16日 08:40:39
8楼
供电局说了算,你不按照做,你就送不了电
回复
yongda1015
2012年08月19日 16:45:01
9楼
当然不可以,除非你有兴趣想给软线镀锡~
回复
lwihjw
2012年08月19日 19:31:00
10楼
没有办法,只能听供电局的!
我们做的黑龙江项目都是BVR的导线,也都通过供电局验收了!

各地供电局都不一样!但是都得听!
回复
yongda1015
2012年08月20日 20:30:52
11楼
photo1027.jpg 今日临时接到甲方要求,户外开关箱追加电度表;烈日当头,吾等晒得跟红孩儿样...废话不多说,追图。
回复

相关推荐

APP内打开