2楼
悬挑这样高的脚手架是不经济的。为什么不采用附着式脚手架?
附着式脚手架不仅安全,而且也经济,更能证明施工管理的实力。
什么是实力?就是该投入的时候必须投入。
回复
3楼
请问一下,一般什么情况下用悬挑架经济?多小层采用?
回复
4楼
设计使用这么多工字钢啊,不过工字钢与板面的连接方式挺好
回复
5楼
悬挑这样高的脚手架是不经济的。为什么不采用附着式脚手架?
附着式脚手架不仅安全,而且也经济,更能证明施工管理的实力。
什么是实力?就是该投入的时候必须投入。
楼上说出了我想说的话。15层的房子,有必要这样吗
回复
6楼
悬挑脚手架的高度一般不超过20m,且固定端的长度与悬挑长度之比要大于1.25,。
此图应加钢丝绳或刚拉杆与上层连接,要尽快做到哟
回复
7楼
请问楼主,你们工地工字钢与板面连接的具体做法能否详细说明一下。因为光看图片,没办法知道施工时如何做的。疑问一如果是预埋PVC套管,套管如何和板面模板固定,防止砼浇筑时位移;二是是否采取螺杆穿过现浇板面方式,如采取这种方式,模板如何不受损坏拆除,还是采取了其它方式?望能详细告知。因为浙江生产一种获得国家专利的新型锚件,可用于架体连墙件和悬挑型钢,在型钢脚手架上是通过设预埋锚件(扩头形式的)用铁钉将其固定在板面模板上,然后用透明胶布将管口卦堵,或直接将螺杆放入同预埋扩头锚件(里有金属扩大螺母)拧紧,再用透明胶布将管口封堵,避免砼浇筑时堵塞管子,造成螺杆无法拿出。最后将角钢或钢板穿过两根螺杆,每根螺杆上2个紧固螺母。架体拆除时,除预埋锚件是一次性的,其余可重复利用。但使用有一点,即螺杆在在砼中锚固过小,不符合规范要求,可能在架体加荷时造成砼锥切破坏,尤其是施工进度较快或气温较低时。
回复
8楼
2楼行家啊,我是进来学习的
回复
9楼
二楼看起来很厉害的样子
学习学习了
回复
10楼
2楼指的是爬升脚手架。这需要专业的资质,施工现场也存在内挡过大的问题。
回复
11楼
前面的前辈能对比一下15层的房子采取悬挑式脚手架、落地式脚手架、及爬升式脚手架的不同吧
从经济、施工方便、工期、安全情况等几个大方面,
由于我们没爬升式脚手架方面的专业知识。所以想通过这个贴了解一下。
悬挑架和落地架,我们做多了。但是爬升架却没用过。
回复