12楼
我是没做过,来学习。我想问一下,在阳台的地方做挑架,阳台能承受这么大的荷载吗?
回复
13楼
从图片上看施工的 不错,但缺点上面已经有人说过,就是螺栓预埋对板厚有要求,所以螺栓预埋只是一开始施工一些施工人员觉得方便使用的,本人建议在上面挑时采用,预埋钢筋环,环平直部分不少于300mm,平直部分上面没边压2跟1.5m长直径18的钢筋,这样利于板受力。
回复
14楼
同12楼 ,求解
回复
15楼
悬挑15层,计算过没有?本人见过15层的,用单立管,还没到15层时底层立管就失稳。马上加固改为双立管。立管纵向间距应该是1米5。
例外工字钢上压住的砼梁是承载的反梁还是构造翻边?工字钢如何拆出来,还是切割回收?
——总之,觉得不是很合理的设计。
回复
16楼
爬架子得立面稍微规则点吧
脚手架工字钢焊接成问题,油漆之后再焊不行,在集中力的地方最好设置加劲肋,
回复
17楼
回复2楼,采用附着式脚手架要考虑以下问题:
1、机座会对结构有损失吗?梁的抗扭力是否满足机座要求?
2、提升爬架的时候砼强度是否符合要求?
3、附着式脚手架在异形主体是的布置问题?
4、工期在缓慢的时候采用附着式脚手架是否合理?
5、在提升过程中突然停电的应急处理措施?
回复
18楼
楼主给你个建议:
当脚手架搭设高度小于50m时,采用双排落地式脚手架,架体高度的1/3以下采用双立杆,转角处采用3根立杆,在1/2处采用钢绳卸载。
在外角处应该需要加强处理,合理调整型钢外伸长度。。
回复
19楼
不要望文生义,怎会设计一挑悬挑15层?悬挑6层估计计算到顶了。这种普通的悬挑外架,肯定是多次悬挑,每挑一般不会超过20米,否则就如你所言,立杆稳定性计算不满足了。
回复
20楼
来看一看,施工现场不经常去
回复
21楼
你所言附着式脚手架,又叫提升脚手架,以悬挑脚手架、提升脚手架均为租赁计算,比较租金,平衡点在100高楼层左右,超过100米高建筑,附着式脚手架经济上可取。如果悬挑脚手架材料租赁,提升脚手架自购,平衡点在60米左右。我比较的是浙江杭州区域价格。
不要以为楼主一次悬挑15层,楼主估计说的是15层楼,采取悬挑脚手架。不可能设计悬挑15层一挑的。
回复