钢板风管是400*400的.出口风速为200KM/H,,钢板风管长度是4M,帆布软接为1.4M.有一个90度的弯头,风管总长是5.4M.有个厂家的技术人员是这样给我计算的. 1:风量=0.4*0.4*200000=32000M3/H 2:动压=1/2 *M*V2=0.6*55.55*55.55=1851.48PA 静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1249.75
钢板风管是400*400的.出口风速为200KM/H,,钢板风管长度是4M,帆布软接为1.4M.有一个90度的弯头,风管总长是5.4M.有个厂家的技术人员是这样给我计算的.
1:风量=0.4*0.4*200000=32000M3/H
2:动压=1/2 *M*V2=0.6*55.55*55.55=1851.48PA 静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1249.75
风机全压=动压+静压=1851.48+1249.75=3101.23PA
所以风机的选型参数就是风量32000M3/H和全压3101.23PA,我不知这样选型对不对?请版主和各位大侠帮我看看,给我一个确定的建议.在此谢谢大家了.(这是一个汽车发动机试验室用的)
急急
22楼
考虑漏失量
和局部阻力
所选风机参数要比计算值大
《【
回复
23楼
55M的风速?12级台风也才33m/S,你想在风管理刮12级以上的台风谁能承受的了?你们不是在做风洞试验吧?那你普通的风管可真是承受不起!
回复
24楼
看来楼主的问题比较有新意,一是希望楼主通过各种渠道解决问题了,告诉大家一声;二是呼唤斑竹出来给个方向呀!
回复
25楼
这么简单的问题还值得讨论?楼主一定是把风速多写了一个零啊。
回复
26楼
这样的风机是有的,风量你已经确定了,风压应考虑动压,厂家动压计算得没错,静压需要考虑5.4米管道这一段的阻力,和你送到哪里,哪里有多大阻力,如果你就5.4米管道,风就直接送出去,那厂家计算得就可以了
回复
27楼
选用中高压型离心风机试试看。
回复
28楼
知道机外全压是不是就能确定风管能走多长了?对于新排风系统真的很头疼,如果谁很精通又不吝赐教就教教我吧!QQ:389936630
回复
29楼
我现在准备选35000M3/H H=2700PA N=37KW的离心风机,不知是否满足要求,心里还没底,如大家还有什么好的建议,或安装时要注意些什么,请大家告诉我,不胜感激. 我的MSN:YEXY1226@HOTMAIL.COM
回复
30楼
此厂家真牛,他竟然算出了静压
回复
31楼
现在有一个厂家选的是15KW的电机,不知结果如何?
回复