大家来探讨有关风机盘管选型基本问题
nengxiewuqing
2012年05月08日 10:34:40
来自于中央空调
只看楼主

辗转论坛好长时间,一直拿来主义,今天也发个帖子最近一直在努力学习空调方面的东西,从最常见的空调应用风机盘管说起吧看了不少图,跟设计院同学联系,了解到风机盘管选型主要有如下几方面1、按设计负荷*1.5~2系数直接选用2、考虑房间换气次数5~6次按风量选用3、图库直接调用,说是经验累积4、画焓湿图踏踏实实计算一下,纯粹老师的见解 觉得这设计怎么都莫名其妙的,只好试着算一下,整个30㎡的办公室做参考,新风负荷由新风机满足

辗转论坛好长时间,一直拿来主义,今天也发个帖子
最近一直在努力学习空调方面的东西,从最常见的空调应用风机盘管说起吧
看了不少图,跟设计院同学联系,了解到风机盘管选型主要有如下几方面
1、按设计负荷*1.5~2系数直接选用
2、考虑房间换气次数5~6次按风量选用
3、图库直接调用,说是经验累积
4、画焓湿图踏踏实实计算一下,纯粹老师的见解
觉得这设计怎么都莫名其妙的,只好试着算一下,整个30㎡的办公室做参考,新风负荷由新风机满足
,风盘负荷实际小点,这部分负荷按70~80W计,折腾下来差不多得1000m³风量,这规格风盘冷量都不是一
般的大,于是折中一下,考虑降一个级别,整了个765m³/4.8kw,毕竟风盘有高速档,应该考虑其存在价
值,如此便有结果,选型按如上各条均能用,分析其原因有
1、风盘价格大小差不到哪去,设计大了也没关系
2、空调系统负荷计算时重重考虑,实际选型时参考负荷已经很大,风盘小点似乎也影响不大
3、风盘均配有电动阀,调节性灵活
4、既然选型风盘系统就无法对空气品质进行严格要求
不过也有点问题,这风盘都怎么设计的,冷量风量不能统一到一起去,谁家的都几乎一个样,各种抄
袭啊,选大了时电动阀又不考虑合适选型,折腾的风口结露滴水,这种现象经常看见,别人还以为这都正
常现象呢
QQ截图未命名.jpg

QQ截图未命名.jpg

jxyxlz
2012年05月08日 17:15:09
2楼
没看懂。风机盘管跟全空气系统那个好啊
回复
bbxzhao
2012年05月09日 10:30:23
3楼
是啊,很多种选法,搞不懂
回复
chachababy
2012年05月09日 12:05:58
4楼
用焓湿图选肯定是最准的,但是用设计负荷乘以1.5就太大了,正常乘以1.1就足够了,还有所谓电动阀的控制只是节能的手段,因为风机盘管的电动阀是开关阀不是调节阀
回复
高飞展翅
2012年05月09日 12:15:18
5楼
这是哪个老师教你的,简直就是误人子弟嘛。楼上说根据焓湿选型是对的,如果觉得麻烦可以根据风机盘管性能表去选择,应该先计算房间负荷,然后再根据房间负荷选择相应的风机盘管。
回复
nengxiewuqing
2012年05月09日 13:12:44
6楼
综合风量、负荷总体下来它就是加大了许多,而且是按焓湿图考虑计算的,并不是说我非得把负荷乘以很大的系数选型
因为风盘系统本来要求不高,开关型电动阀与调节性没啥大的差别了
回复
yde917
2012年05月09日 18:55:02
7楼
负荷是需要在算出来的基础上适当的增大,下午刚听一设计院的高工说的
回复
chachababy
2012年05月10日 08:18:09
8楼
都乘1.5了还叫没加大多少,还有不管多小的阀关断和调节本质上就有区别,不说关断是四根接线调节是六根接线,举个最简单的例子,蒸汽调节阀够小了,但是如果只是关断没有调节功能,那这蒸汽阀基本算废了,风机盘管的电动阀完全没有调节作用,
回复
wtb237403
2012年05月10日 10:46:06
9楼
LZ说的有点乱,你送很明白,可能咱理论知识不高,电动阀只是是没有调节作用,谁说有那就是忽悠人的。
回复
nengxiewuqing
2012年05月10日 14:53:38
10楼
这个问题真纠结了,我初衷在于搜寻空调设备选型理论依据,怎么都对那个电动阀那么感兴趣,实话说本人也做了几年施工,除非是洗浴热水供应等负荷变动较大且且对温度要求严格时明显能发挥电动阀(带调节性)优势,一般采暖空调就都感觉一般,实际应用中还有好MW地暖供热项目,主热源为蒸汽,自控部分也只是在凝结水出口设有电磁阀而已,仅仅依靠系统温度控制启停,依然运行良好
回复
mengyanzi
2012年05月10日 14:54:47
11楼
算我肤浅,这个焓湿图我没看明白,两个O点,有一个是室外点的意思么?那就应该是w啊
回复