大家来探讨有关风机盘管选型基本问题
nengxiewuqing
2012年05月08日 10:34:40
来自于中央空调
只看楼主

辗转论坛好长时间,一直拿来主义,今天也发个帖子最近一直在努力学习空调方面的东西,从最常见的空调应用风机盘管说起吧看了不少图,跟设计院同学联系,了解到风机盘管选型主要有如下几方面1、按设计负荷*1.5~2系数直接选用2、考虑房间换气次数5~6次按风量选用3、图库直接调用,说是经验累积4、画焓湿图踏踏实实计算一下,纯粹老师的见解 觉得这设计怎么都莫名其妙的,只好试着算一下,整个30㎡的办公室做参考,新风负荷由新风机满足

辗转论坛好长时间,一直拿来主义,今天也发个帖子
最近一直在努力学习空调方面的东西,从最常见的空调应用风机盘管说起吧
看了不少图,跟设计院同学联系,了解到风机盘管选型主要有如下几方面
1、按设计负荷*1.5~2系数直接选用
2、考虑房间换气次数5~6次按风量选用
3、图库直接调用,说是经验累积
4、画焓湿图踏踏实实计算一下,纯粹老师的见解
觉得这设计怎么都莫名其妙的,只好试着算一下,整个30㎡的办公室做参考,新风负荷由新风机满足
,风盘负荷实际小点,这部分负荷按70~80W计,折腾下来差不多得1000m³风量,这规格风盘冷量都不是一
般的大,于是折中一下,考虑降一个级别,整了个765m³/4.8kw,毕竟风盘有高速档,应该考虑其存在价
值,如此便有结果,选型按如上各条均能用,分析其原因有
1、风盘价格大小差不到哪去,设计大了也没关系
2、空调系统负荷计算时重重考虑,实际选型时参考负荷已经很大,风盘小点似乎也影响不大
3、风盘均配有电动阀,调节性灵活
4、既然选型风盘系统就无法对空气品质进行严格要求
不过也有点问题,这风盘都怎么设计的,冷量风量不能统一到一起去,谁家的都几乎一个样,各种抄
袭啊,选大了时电动阀又不考虑合适选型,折腾的风口结露滴水,这种现象经常看见,别人还以为这都正
常现象呢
QQ截图未命名.jpg

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
nengxiewuqing
2012年05月10日 15:16:47
12楼
随便勾了一个 传上来才发现不对劲,不过基本样子就那样 能反映问题 找到点进行计算就行了
回复
wufeng26
2012年05月10日 15:37:30
13楼
顶起来,大家讨论
回复
87607373
2012年05月10日 16:15:04
14楼
学习一下,haogonddaf
回复
zhou272012
2012年05月10日 17:34:53
15楼
1、按设计负荷*1.5~2系数直接选用
乘1.5肯定太大了吧。。。
回复
asdfg12398
2012年05月11日 08:37:34
16楼
算毛焓湿图,那都是没在设计院干过活儿的老师教的。
就负荷放大了选。设计院干活再细致也是那么多钱,干的不细致也是那么多钱,钱都都一样,你干嘛还花好几倍的时间去纠结这么点小问题?
风盘负荷最小放大20%选。再说暖通系统这玩意儿,人家施工单位都马马虎虎,甲方都千方百计省钱。
你想想啊,人家结构省钱的话,房子塌了报到中央去,完蛋了。
你空调做不好,没事儿,先用着呗,等真不行了到时候再装个分体的,挂在室外就是了。
作为学生毕业设计,就了解一下风盘从理论上应该根据焓湿图选,就完事儿了。真做毕业设计,就随便整整吧,那玩意儿没钱拿的,不靠谱。
想做项目锻炼自己?设计院有的是活儿,画图还有钱拿。没钱白费力气的活,神经病才去折腾自己。即使按照鲁班奖的要求去做了,也不能实现,木有价值。
回复
nengxiewuqing
2012年05月11日 09:48:15
17楼
只是探讨一下,明确一下理论概念,前两天审份图,简单的小高层暖施,画的叫一个乱啊,把硫酸图都出了,问题一大片,空调系统纯粹都抄袭,我把问题一提还要教她画一遍
现在这个世道觉得越来越乱了,啥东西都只注重表层
回复
hcq78
2012年05月12日 09:03:48
18楼
很是佩服楼主,每个房间都这么折腾,不知道一个项目做下来要花多长时间。
回复
ml25324217
2012年05月12日 09:25:57
19楼
按照符合选或者或者直接根据换气次数求的的风量选型
回复
p.k.c
2012年05月12日 11:18:15
20楼
本人菜鸟。想下载天正暖通通用图库.没币。大家帮忙把。QQ909602591
回复
yufeimen0000
2012年05月12日 12:38:58
21楼
右上角是W...
回复