风机盘管加新风空调系统是空气-水空调系统中的一种主要形式,也是目前我国民用建筑中最为普遍的一种空调形式。它以投资少、使用灵活等优点广泛应用于各类建筑中。 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》对风机盘管加新风空调系统做出如下规定: (1)空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时, 直 采用风机盘管加新风空调系统;空调区的空气质量、温湿度波动范围要求严格或空气中含有较多油烟时,不宜采用风机盘管加新风空调系统。
风机盘管加新风空调系统是空气-水空调系统中的一种主要形式,也是目前我国民用建筑中最为普遍的一种空调形式。它以投资少、使用灵活等优点广泛应用于各类建筑中。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》对风机盘管加新风空调系统做出如下规定:
(1)空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,
(2)风机盘管加新风空调系统设计,应符合下列规定:
①、新风宜直接送入人员活动区;
②、空气质量标准要求较高时,新风宜负担空调区的全部散湿量。
③、宜选用出口余压低的风机盘管机组。
风机盘管按其安装形式可分为立式明装、卧式明装、立式暗装、卧式暗装和吸顶式等形式。
a、立式明装机组表面经过处理,美观大方,安装方便,可直接拆下面板进行检修。通常设置在楼板上、靠外窗台下。
b、卧式明装机组结构美观大方,一般安装于靠近管道竖井隔墙的楼板或吊顶下。
c、立式暗装机组与立式明装机组相似,机组被装饰材料所遮掩,美观要求低,维护工作量较前两种形式大。装修设计时,应注意使气流通畅,减小阻力。
d、卧式
e、吸顶式(又称嵌入式)机组的特点是其送、回风口均布置在面板上。吸顶式机组就其面板送、回风形式可分为单侧送风单侧回风型、两侧送风中间回风型和四边送风中间回风型几种形式。
在空调工程中,风机盘管(简称FCU)大多是与已处理过的新风相结合应用的。风机盘管由盘管(一般为排)和风机(前向多翼离心风机或贯流风机)组成,其风量在范围内。
风机盘管加新风空调系统,由两部分组成:一是按房间分别设置的风机盘管机组,其作用是担负空调房间内的冷、热负荷;二是新风系统,新风通常经过冷、热处理,以满足室内卫生要求,风机盘管加新风空调系统具有以下特点:
a、使用灵活,能进行局部区域的温度控制,且操作简单。
b、根据房间负荷调节运行方便,如果房间不用时,可停止风机盘管运行,有利于全年节能管理。
c、风机盘管机组体积较小,结构紧凑,布置灵活,适用于改、扩建工程。
d、由于机组分散,日常维修工作量大。
e、水管进入室内,施工要求严格。