由于基础知识比较差,不知道应该怎么选。我仅根据风量选,但是师傅说那个还要算风压来选择。那么请问怎么算呢。同样是5W风量,全压缺分别是390多 另外一台缺881.请问应该怎么选型好。最好能举个例子。谢谢咯。再加个问题:排风和通风是同一回事还是不同的系统?依然还是阻力计算问题。我查供热空调设计并没有找到90度弧形的弯头。图上显示 矩形90度弧形弯头2500×400该怎么算呢 弯头在什么情况下要加导流叶片
由于基础知识比较差,不知道应该怎么选。我仅根据风量选,但是师傅说那个还要算风压来选择。那么请问怎么算呢。
同样是5W风量,全压缺分别是390多 另外一台缺881.请问应该怎么选型好。
最好能举个例子。谢谢咯。
再加个问题:排风和通风是同一回事还是不同的系统?
依然还是阻力计算问题。我查供热空调设计并没有找到90度弧形的弯头。图上显示 矩形90度弧形弯头2500×400该怎么算呢 弯头在什么情况下要加导流叶片
再就是柜式风机进风口与出风口分别是怎么连接管呢?我只知道出风口可能是变径+止回阀+防火阀。 请根据风向说一下接法。
[
本帖最后由 nicolson_z 于 2009-7-12 06:31 编辑 ]
2楼
你可以问一下你师傅怎么算风压,追着问,我想他(她)一定会告诉你方法
回复
3楼
我问过他了,他说他自己是靠经验算出来的,不可能教我这个方法,要我自己体验。我查了一些资料 沿程压力+局部压力=全压?请问水管的也是这么算吗?我教科书上并没有分开的很清除。
回复
4楼
原则上是要一步一步计算,但实际上这样做的人不是很多。你师傅的意思就是他是估算的,如何估算你最简单的方法就是看以前的图纸,譬如这个管道多长,风机参数是多少,除一下,看大概1m多少帕,再或者你自己选,让你师傅校正,选个几台后你的胆子就大了
回复
5楼
哈,的确风管的水力计算比水管的麻烦多了。不过建议楼主还是好好看一看,《简明通风设计手册》再用鸿业算一算,心里就有谱了。
回复
6楼
其实我资料没少看,就不太懂怎么查表。有些查表了缺发现表中并没有该相关数值。。。。
不过还得谢谢各位那么热心交我。。
回复
7楼
人笨点可以,但是一定要勤奋。
我就是属于笨的一类,但是我勤奋。
多翻翻书吧,浪费300RMB买本红宝书,问建筑书店的人就知道---啥是暖通专业红宝书!
摩擦助力该知道怎么算吧?局部助力按估算。一般情况下,8-10风速的车库排风主风管,其阻力<600Pa,再大就超规范了。
[
本帖最后由 libo2000 于 2009-7-15 15:44 编辑 ]
回复
8楼
风机风压怎么选,关键是得跟管路的系统阻力相匹配,如果机外余压选小或选大了,都会造成电机不能正常工作(额定状态),风压选小了,就会造成风机为克服阻力而提升风压,风量随之减小,电机工作电流减小;风压选大了,系统没有那么大的阻力,就会造成风量过大,电机运行电流过大。
回复
9楼
建议可以根据教材一步一步算一次,以后就会有个大概影响
方法:先算风量、风速,再通过通风管道单位长度摩擦阻力线算(有一张图)。可以得出单位长度管道沿程损失和总沿程损失。在计算局部压力损失(有相应公式,我这不好添加公式)。最后把所有损失加起来乘以一个系数就可以得出总压头了。(一般通风教材都有介绍)
[
本帖最后由 wge_2001 于 2009-7-16 17:21 编辑 ]
回复