新手问一个风机选型问题 盼高手回答
leafly
leafly Lv.4
2010年09月23日 12:15:17
来自于通风排烟
只看楼主

1、设置于屋面的正压风机的选型,32层楼梯间自然排烟,合用前室是32000m³/h,我看风机有混流式SWF的,屋面式DWT的,有离心式的,等等,该用什么的呢?还有风机压力如何选取?有选1000pa+的有的选500pa的还有2、3百pa的,功率差别也非常大高手们一般选什么型号的风机?2、比如32层+2层地下室,地下室这合用前室跟楼梯间防烟如何做?也按规范16000/12000m³/h?

1、设置于屋面的正压风机的选型,32层楼梯间自然排烟,合用前室是32000m³/h,
我看风机有混流式SWF的,屋面式DWT的,有离心式的,等等,该用什么的呢?
还有风机压力如何选取?有选1000pa+的有的选500pa的还有2、3百pa的,功率差别也非常大
高手们一般选什么型号的风机?

2、比如32层+2层地下室,地下室这合用前室跟楼梯间防烟如何做?也按规范16000/12000m³/h?
免费打赏
leafly
2010年09月23日 23:13:23
2楼
buz不知有没有高手作答
回复
leafly
2010年09月24日 12:38:56
3楼
有人在吗?帮个忙
回复
villagerchan
2010年09月25日 13:18:14
4楼
1、只要风量和风压满足要求,具体选用什么类型的风机没有要求。

2、32层+2层地下室,合用前室和防烟楼梯间的加压送风系统均需分段设计。一般是楼梯间分地上和地下两个加压送风系统;合用前室可以分-2~15和16~32两个加压送风系统。风量按计算风量与《高规》表8.3.2-2规定的风量16000/12000m³/h其中的最大值选用。
回复
villagerchan
2010年09月25日 13:21:15
5楼
关于正压风机的类型,其实在《高规》8.3.9 有表述,“机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机”,显然并没有限定选用什么类型的风机。
回复

相关推荐