风机选型问题还没解决,急急急
sqq_pp
sqq_pp Lv.2
2007年01月19日 09:17:47
来自于中央空调
只看楼主

钢板风管是400*400的.出口风速为200KM/H,,钢板风管长度是4M,帆布软接为1.4M.有一个90度的弯头,风管总长是5.4M.有个厂家的技术人员是这样给我计算的. 1:风量=0.4*0.4*200000=32000M3/H 2:动压=1/2 *M*V2=0.6*55.55*55.55=1851.48PA 静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1249.75

钢板风管是400*400的.出口风速为200KM/H,,钢板风管长度是4M,帆布软接为1.4M.有一个90度的弯头,风管总长是5.4M.有个厂家的技术人员是这样给我计算的.
1:风量=0.4*0.4*200000=32000M3/H
2:动压=1/2 *M*V2=0.6*55.55*55.55=1851.48PA 静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1249.75
风机全压=动压+静压=1851.48+1249.75=3101.23PA
所以风机的选型参数就是风量32000M3/H和全压3101.23PA,我不知这样选型对不对?请版主和各位大侠帮我看看,给我一个确定的建议.在此谢谢大家了.(这是一个汽车发动机试验室用的)
急急
免费打赏
chineseli007
2007年01月19日 14:46:55
2楼
错,风机需要的压头=沿程阻力+局部阻力
回复
vincent_nk
2007年01月19日 17:12:04
3楼
大哥,出口风速为200KM/H?200*1000/3600=55.5m/s?这么大的风速帆布软接可以满足吗?
二楼的兄弟,全压也等于动压+静压的。
回复
sqq_pp
2007年01月20日 09:41:32
4楼
请问版主,我上面得选型对不对啊?
回复
libiao16008
2007年01月20日 19:16:45
5楼
风压不会那么大
回复
vincent_nk
2007年01月20日 21:06:20
6楼

动压可以这样计算,静压就不清楚了
我一般是沿阻+局阻。
如果你确定风速正确的话。
回复
ghlliulu0918
2007年01月21日 17:32:29
7楼
55.5m/s的风速,风管需不需要另加固定?
回复
joyce_liu99
2007年01月21日 18:50:56
8楼
风速是不是太大了一点?
回复
hxd19811001
2007年01月22日 09:36:02
9楼
这么大的压头和风速,不知道你钢板是多少厚的?
回复
wjl760219
2007年01月22日 10:21:19
10楼
这种类型的系统,风管尽量做圆形卷焊钢制风管,但是风速还是太高了,比除尘系统还高,是不是有误,绝对不能用软接了,而且风机的噪声会大的惊人,估计你可能搞错了,可能会不会是空压系统或除尘系统,
回复
chineseli007
2007年01月22日 13:46:51
11楼

我知道全压=动压+静压,问题是风机选型的时候还没听说有用这种方法选的,可能是我孤陋寡闻。